ср фев 19, 2020 3:01 pmSlavi77 написа: Техникът който прави цялата система ни посъветва за 25kw. Имаме 50 ребра helios H600, 6 в коридира H800 лира в банята и 150л бойлер. След като камината не е на етажа , губи няколко кв.Каза ни че нямало да се отрази на разхода след като имаме термо глави на всякъде и ще работи на по-ниска мощност.
ср фев 19, 2020 5:55 pmSlavi77 написа: На дисплея показва толкова! Ще го извикам отново за да го калибрира шнека , ако не го е направил...50 ребра Н600 при дТ=50 са 7.5кВт + тези в коридора и банята стават 9кВт. Та Вие едва покривате минималната мощност на камината бе човек! А сега като не работи единия радиатор, дори може да почне да цикли, като затворят 1-2 глави ще стане дискотека.
Я кажи, от интерес питам, тоя който ти прави системата един и същ ли е с този който ти настрои камината? Той ли донесе камината или я взехте заедно от Интерметал?