съб авг 29, 2020 8:10 pmТрифон П.Трифонов написа: Типичен пример за "информиран избор".Когато четох това не обърнах внимание на дясната колонка че новия софт е със орязани функции...
Това е цензурираният ми коментар.
То всеки настройчик, та затова почнаха да се скъсяват шнекове, разни други дертове...
Много правилно, че Грейко орязаха Интернет бърникането, а сега и още "санкции".
Натурелаският контролер си е добър.
Перфектно оръжие в нечии ръце може да се превърне в обикновена тояга.
Ще пратя платките на Натурела да ми сложат версия NPBC-V3 C -1 вместо NPBC-V4C -1
ОБХВАТ НА НАСТРОЙВАНИТЕ ПАРАМЕТРИ В NPBC-V3 C -1 ИЛИ NPBC-V4C -1
Меню Параметър Единица Min Max По подр.
Дисплей Яркост ниво 2 10 7
Управл. помпи
Помпа отоплeние
Включване °C 10-80 .... 60
Хистерезис °C 1-20 ....5
Помпа БГВ
Темп. БГВ °C 10 70 ....50
Хистерезис °C 1 20 ....5
Oсновни настр.
Шнек горелка
Работа % 100 500 ....150
Допълнително секунди 00 30 ....00
Макс. темп °C 35 90 ....90
Капацитет шнек гориво кг/ч 0.5 2000.0 ....10.0
Разпознав. огън
Палене
ниво 0 150 ....100
секунди 10 240 ....20
Гасене
ниво 0 150 ....40
секунди 10 500 ....60
Модулация
мощн.
P3 ΔT °C 2 30 ....10
P2 ΔT °C 1 29 ....05
P1 ΔT °C 0 28 ....00
Време минути 0 120 ....20
Прегряване °C 00 20 ....8
Почистване
Старт
Вент. секунди 0 600 ....180
FC секунди 0 250 ....0
Стоп
Вент. секунди 0 600 ....180
FC секунди 0 250 ....0
Аларма
Вент. секунди 0 600 .....180
FC секунди 0 250 ....0
Цикъл Автоматично почистване минути 10 990 ....120
Палене Палене опити брой 0 5 ....3
Зарежд секунди 1 240 ....10
Коминен вент. скорост 0 100 ....0
Етап 1
секунди 0 600 ....30
скорост -- -- --
Етап 2 секунди 10 540 ....120