Здравейте, предстои ми монтиране на камина Bisolid Commo (Alfa plam) и се чудя коя мощност да е. 15KW или 21 KW?
Отоплявам етаж от къща, с нова пвц дограма с добро качество, гипскартон с минерална вата на таваните, повечето е плътна тухла зида с мазилка отвън, но няма външна изолация.
Води се 110кв.м, реално като го сметнах беше към 88кв.м чиста жилищна площ. Таваните са ми ми ниски - между 2.38 и 2.45. Имам 5 радиатора (единия където е камината) около 10KW общо, 2 лири по около 500W и един бойлер със двойна серпентина 120л включени към камината. T.e. да кажем че ще отоплявам 110кв.м. х 2.45м = около 270куб.м. + 120л бойлер.
Като цяло не ме бърка по-мощната да е, просто по-слабата е и с по-малки размери (по-ниска) и ако ще ми сропли пак предпочитам нея. Не е проблема до цена и до разхода даже, защото по-мощната така или иначе мога да я пусна на по-малка мощност, нали така?
Просто гледам да си спестя място, ако е възможно и това няма да повлияе на отопляването. Човека, който ще я монтира ми казва, че е по-добре по-мощния модел да е. Според него максималната мощност е така или иначе завишена с около 30%. Т.е. 15KW реално идва към 11-12КВ, а 21KW е около 17-18КW. Може би има предвид, че номиналнат мощност е по-ниска или пък че това което отива към радиаторите е по-малко, защото и самата камина отделя около 2-3КW. Не го разпитвах за това.
Моля ви за мнението ви.
Отоплявам етаж от къща, с нова пвц дограма с добро качество, гипскартон с минерална вата на таваните, повечето е плътна тухла зида с мазилка отвън, но няма външна изолация.
Води се 110кв.м, реално като го сметнах беше към 88кв.м чиста жилищна площ. Таваните са ми ми ниски - между 2.38 и 2.45. Имам 5 радиатора (единия където е камината) около 10KW общо, 2 лири по около 500W и един бойлер със двойна серпентина 120л включени към камината. T.e. да кажем че ще отоплявам 110кв.м. х 2.45м = около 270куб.м. + 120л бойлер.
Като цяло не ме бърка по-мощната да е, просто по-слабата е и с по-малки размери (по-ниска) и ако ще ми сропли пак предпочитам нея. Не е проблема до цена и до разхода даже, защото по-мощната така или иначе мога да я пусна на по-малка мощност, нали така?
Просто гледам да си спестя място, ако е възможно и това няма да повлияе на отопляването. Човека, който ще я монтира ми казва, че е по-добре по-мощния модел да е. Според него максималната мощност е така или иначе завишена с около 30%. Т.е. 15KW реално идва към 11-12КВ, а 21KW е около 17-18КW. Може би има предвид, че номиналнат мощност е по-ниска или пък че това което отива към радиаторите е по-малко, защото и самата камина отделя около 2-3КW. Не го разпитвах за това.
Моля ви за мнението ви.