нед окт 18, 2020 11:32 amandy_forresite написа: Правилно ли е свързан този вентил?Да се включа и аз с едно мнение:
http://alfa.kachi-snimka.info/vij.php?i ... 09938q.jpg
Отгоре - горещата от котела
Отдолу - към входа на котела (уж смесилата се до зададената температура)
Отляво - връщаща от радиатори
За анти кондензен ти трябва смесителен вентил, а този е разпределителен и този вентил не е подходящ за целта.
Правилният херц е HERZ 1776603 с пълно разделяне и t=61 оС.
За твой късмет (ако правилно съм разпознал, че този от снимката е CALIS-TS-RD) той може (на практика) да се използва и като смесителен.
За целта е достатъчно само да го завъртиш на 180 трад. по оста 'x', т.е. стрелката да сочи на горе. Предполагам, че "Отгоре - горещата от котела" е насочена и към подаване към радиаторите. Тогава, ако нямаш други кръгове освен радиаторите (колкото и да са те), то нямаш нужда от втора помпа и разните му там байпаси. Въпросът е да се сметне съпротивлението на системата да се прецени дали да е 40-ка или 60-ка. Съвсем грубо - до към 8 радиатора е достатъчна 40-ка.
П.С. (edit) с едно уточнение, че за датчика на термоглавата си трябва добър температурен контакт. С PPR няма да стане. И важното е да мери след вентила и преди връщане в котела. Там трябва да е и помпата.