вт окт 20, 2020 8:44 amfilmatoplo написа: Твоята ме подведе.Драснах аз една .На първата картинка не са ти отбелязани посоките на вентила, а според мен втората няма да работи.
Вентила пуска 'направо' при по-ниска tᵒ от зададената. При повишаване започва да отваря 'на страни' и при по-висока притваря 'направо'.
Така, че по твойта схема (втората) при по-ниска tᵒ от зададената ще захранва радиаторите, а при по-висока ще върти в котела (обратно на желаното) и-и-и ... сещаш се какво следва - модулиране, гасена и т.н.