пон окт 26, 2020 7:22 pmmorfei1 написа:Андито са намъчи ве- стига вече и дай Боже като по мед и масло!
Голяма част от пита се трупа с вземането на грешни решения, по ирония на съдбата.
Не слуша правилните хора, горкиня!!!
пон окт 26, 2020 7:22 pmmorfei1 написа:Андито са намъчи ве- стига вече и дай Боже като по мед и масло!
Голяма част от пита се трупа с вземането на грешни решения, по ирония на съдбата.
пон окт 26, 2020 1:50 pmandy_forresite написа:Когато имаш две помпи навързани една след друга, потока през едната помпа е равен на потока през другата. Но т.к. термостатичния вентил разделя потока на първата помпа на две, то и потока през втората помпа намалява. За да развържеш потоците на двете помпи, слагаш байпас между контурите на двете помпи. Така потока на котелната помпа, зависи само от хидравличното спротивление на котела, термовентила и арматурата оклоло тях, а потока на радиаторната помпа зависи от хидравличното съпротивление на радиаторите, арматурата към тях и тръболяците, но не се влияе от котелната периферия.
FBR, аз знам ли по този байпас коя вода ще преминеНе разбирам как байпаса ще намали делтата.
пон окт 26, 2020 10:18 pmandy_forresite написа: Когато термоглавата намали притока на вода през термостатичния вентил, на изхода на този радиатор не излиза по-гореща вода, а по-хладка.Дори и да няма глава ще се случи абсолютно същото нещо колкото и да ти е странно, с тази разлика, че потока няма да бъде ограничен. Радиатора ще топли по цялата повърхност, а не наполовина, само горе или само до главата.
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: