Най - вълнуващия въпрос зимно време.
filmatoplo - майстор
Дакона има два отвора отляво и дясно на горивната камера,Виадруса отпред ,има и едни Атмоси с отвори за такъв въздух.
пон ное 02, 2020 3:31 pmfilmatoplo написа:
Дакона има два отвора отляво и дясно на горивната камера,Виадруса отпред ,има и едни Атмоси с отвори за такъв въздух.
А кой ги врътка клапите и кога трябва? Някой знае ли? На пелети трябва ли да са отворени или не?

Отчет за работата на котелът при изгаряне на орехови черупки, много ситно натрошени, сравнено с качествени слънчогледови пелети, неизвестен производител.
Котел Бош, преправен на 5 ходов, с един турболатор, в първи оригинален ход, горелка Грейко 20, версия 1.5-1.3.
Котелът стартиран на слънчоглед- около 2кг.
Настройки за пелети- подаване 6.8, вентилатор 44%.
Наложи се постепенно да увеличавам подаването, докато подаваше смесено пелети и черупки, като накрая достигнах до подаване 8.6, вентилатор същият 44%.
Забелязах увеличение на осветеността с 3-5 пункта, както и при достигане на заданието, гасенето завърши доста бързо, сравнено с пелетите.
Утре предстои определяне на първоначалната доза и налюдение на запалването с черупките.
Имам още един чувал, с орехови черупки, които са по едри. Тях по натам.
Котелът е настроен на 80 градуса. Контролерът на буфера го управлява със задание 60 градуса на дъното. От това следва, че котелът работи на трета степен, през цялото време. По моя преценка на около 18-19 киловата мощност.
Тази вечер работи 1ч.и 50мин. Къщата се беше вече темперирала, след няколкодневното ми отсъствие. Вчера работи 5.5 часа, като през по голямата част от времето работата беше за къщата. Днес работи само за да допълни буферът, който от 9 до 15.20 бе поддържан от 2бр слънчеви колектори Viessmann Vitosol 200-FM .
Тo be continued, евентуално.

Пп. Днес сутринта почистих котелът. Половин бошовски пепелник по стени, турболатор и тухлички.
Вчера Т на газовете не подмина 95. Днес 115 при почистен котел. Клапата на задника му напълно отворена.

Ппп. Ремонтирам си правописните грешки, доколкото му разбирам.
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на пон ное 02, 2020 8:29 pm, променено общо 2 пъти.
Здравейте на всички имам въпрос за грейки rb30 star инсталацията ми е на вентилаторни конвектори crystal. При пускане на котела зададената температурата в стаите става за 15 мин което на жената и харесва много,реших да сложа безжичен стаен термостат salus 091flrfv2 на горелката имам индикация за стаен термостат разпознава го но не се контролира от него в менюто имам отметка NO пробвах и NC и нищо сега си мисля че нещо не съм свързал както трябва. Свързал съм L N от модема към мрежата след това от модема COM NO към горелката на RT ако някой има идея какво съм объркал .
Прикачен файл:
Screenshot_20201102-203653.png
Прикачен файл:
Screenshot_20201102-204015.png
Още на едно място трябва да сложиш отметка, която указва, че настройката е за работа със СТ. Това, което си направил, е само указанието за видът СТ.
ves-ko - специалист
пон ное 02, 2020 10:34 ammorfei1 написа:
Ако примеме, че вентилатора на 20-ката и 30-ката са еднакви и на 100% дава 115m3/h при 2100оборота излиза, че:
...
Някъде във форума преди време, някой беше писал, че за изгарянето на един 1кг. пелети е необходимо 8350 - 8450л. въздух според това дали е сух или влажен. Да приемем 8400 л. което е 8,4 m3/h.
...
Това ми изглежда с доста излишък на въздух - над 1,6, а би трябвало да е към 1,4 - т.е. за пелети с около 4470 kcal/kg би следвало въздухът (при излишък 1,4 (т.е.40% повече)) да е 7,22 m³/kg, защото:
0,001154 [m³/kcal] * 4470 [kcal/kg] * 1,4 = 7,22 [m³/kg]
и по-нататък:
7,22 [m³/kg] * 4 [kg/h] = 29 [m³/h] (за 20 kW)
29 [m³/h] / 115 [m³/h] * 100 = 25 [%]

Ей тука и аз зациклих - тоя въздух на колко процента на вентилатора отговаря ? и защо?!? :?

според тази сметка излиза, че трябва да е на 25%, което е смешно.
При 46% ми прави черни сажди, според което явно въздуха е малко.
за сега вдигнах въздуха постепенно до 54% и така ми изглежда по-добре. Пепелта полепнала е котела вече сивее. не е черна.
Освен, ако на пелетите не им трябва мнооого изличък на въздух - около 3 (т.е. 200% в повече) :? и тогава въздухът ще е 15,5 m³/kg и вентилатор (по горната сметка) на 52 % :?

Как ви звучи това? :?
вт ное 03, 2020 12:24 amves-ko написа:

Как ви звучи това? :?
Не помня какви пелети си накупил.
Ако ти сивее със слънчогледови, иска още въздух. Никога не може да се изчисли колко въздух е преминал, на практика. Може да се измери.
Цветът на прашоляка, при изгаряне на слънчоглед от богато към бедно е чернеещ, сив, слонова кост, към снежно бял.
Можеш да качиш още малко вентилаторче.
Ако гориш дървесни, мисля че си нацелил смеската.
Турят ли дебитомер на пелетарник, бодът му сондичка отзаде и - Честито на мераклиите!

Морфине, вижда ли се вече общото при контролирано изгаряне в ДВГ и пелетарник? Преди тия космически чудесии, бяха карбуратори, както е механичното подаване на пелети и въздух в нашите пелетарници. Смятам карб за мотор и после пак въртя 5 комплекта жигльори, докат го докарам.
Целта е да изгаря контролируемо, чисто и ефективно, с максимално свършена работа, но на писта Варна е едно, а на Беклемето Ладата ни въри, да га...
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на вт ное 03, 2020 8:40 am, променено общо 1 път.
pechkata - специалист
вт ное 03, 2020 12:24 amves-ko написа:

Ей тука и аз зациклих - тоя въздух на колко процента на вентилатора отговаря ? и защо?!? :?

Сложи си на отметка да дисплея да виждаш колко оборота ти е вентилатора...
Според напрежението оборотите се променят - старай се да крепиш едни същи обороти... :idea:
вт ное 03, 2020 8:36 ampechkata написа:
вт ное 03, 2020 12:24 amves-ko написа:

Ей тука и аз зациклих - тоя въздух на колко процента на вентилатора отговаря ? и защо?!? :?

Сложи си на отметка да дисплея да виждаш колко оборота ти е вентилатора...
Според напрежението оборотите се променят - старай се да крепиш едни същи обороти... :idea:
Така трябва да седи постоянно до горелката и да цъка. Анди го човъркаше тоя проблем преди две години. Модерни огняри станахме.
AVR способен ли е да цепи волта?
pechkata - специалист
вт ное 03, 2020 8:43 amТрифон П.Трифонов написа:

AVR способен ли е да цепи волта?
Да ама ако имаш AVR... :roll:

Тема "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: