Най - вълнуващия въпрос зимно време.
stridata - специалист
пет дек 04, 2020 11:18 amgardenER-- написа:
Колеги, забелязвам от няколко дена неправилно отчитане на разхода на рб20 стар. Монитора показва за 24 ч / 30кг, а мисля че далеч не е така. Забелязвам че си изразходва за денонощие 3 чувала, къде да търся грешката, ако евентуално има такава?
В настройките имаш капацитет на шнека. От там трябва да си нагласиш разхода.
ico_3 - специалист
Какъв е този филтър?Максимална температура на водата не достига ама и не би трябвало просто с толкова консуматори май не е нормално да работи само на първа степен.
пет дек 04, 2020 3:58 pmico_3 написа:
Какъв е този филтър?Максимална температура на водата не достига ама и не би трябвало просто с толкова консуматори май не е нормално да работи само на първа степен.
У филтър, който се монтира обикновено преди циркулационната помпа.
Идеята е, че като няма дебит, няма и пренос на енергия, та камината, като не я разтоварват радаторите, си мисли дека да си е отметнала работата и крета на 1ва.
Evgeniy - майстор
пет дек 04, 2020 11:52 amandy_forresite написа:
Няма „пауза“ и „цикъл“. Едно и също е в случая.
Andi, ето цитат от ръководството на RB Star:

Прикачен файл:
GREYKO_RB_STAR.jpg
GREYKO_RB_STAR.jpg (17.89 KиБ) Видяна 1190 пъти

Относно "Противобучкообразуването". Едно време като нямах буфер прекарах много време в котелното заради него. Стигнах до извода, че новите пелети трябва да избутват всичко навън и да не се позволява дръпване на огъня назад, а да си гори в подкова, макар и слабо. Вземе ли да бяга назад пламъка, нова порция да избутва напред - игра с "цикъла" и подаването, при по-малко въздух. Точно тук се проявява нещото наречено "минимална мощност" като ограничение с колко пелети в час може да поддържаш самоочистването.
pechkata - специалист
пет дек 04, 2020 9:33 amandy_forresite написа:
Цикъл какво е.
В менюто за задаване на мощността (1, 2 и 3) пише "цикъл", на което му казваме пауза или "шнекът почива". - това се води за цикъл...
Останах с впечатление за сумиране на цикъла с времето за зареждане и това също се наричало цикъл. - а това е порция време за зареждане...
пет дек 04, 2020 5:17 pmpechkata написа:
пет дек 04, 2020 9:33 amandy_forresite написа:
Цикъл какво е.
В менюто за задаване на мощността (1, 2 и 3) пише "цикъл", на което му казваме пауза или "шнекът почива". - това се води за цикъл...
Останах с впечатление за сумиране на цикъла с времето за зареждане и това също се наричало цикъл. - а това е порция време за зареждане...
Печка, разсъжденията на Анди са погрешни, а е толкова просто.
Погрешно е и да го цитираш, в случаят. Просто кажи какво мислиш по въпроса.

Не мога да повярвам!!! Цикъл. Термин който нямал смисъл!!!

"Цикличният изчислителен процес е процес, за по-накратко наричан цикъл, който представлява многократното изпълнение на дадена последователност от операции."
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0 ... 1%8A%D0%BB_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5

Да твърдиш, че не виждаш смисъл, в ползването на този термин, когато нещо е създадено от квалифицирани инженери...!!!
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на пет дек 04, 2020 5:42 pm, променено общо 1 път.
pechkata - специалист
пет дек 04, 2020 4:32 pmEvgeniy написа:
Относно "Противобучкообразуването". Едно време като нямах буфер прекарах много време в котелното заради него. Стигнах до извода, че новите пелети трябва да избутват всичко навън и да не се позволява дръпване на огъня назад, а да си гори в подкова, макар и слабо. Вземе ли да бяга назад пламъка, нова порция да избутва напред - игра с "цикъла" и подаването, при по-малко въздух. Точно тук се проявява нещото наречено "минимална мощност" като ограничение с колко пелети в час може да поддържаш самоочистването.

И аз бая си играх със този цикъл - най добре гори с цикъл 45...
Не напразно е заложено на трите мощности от Грейко...
ico_3 - специалист
Определено нямам такъв у филтър.Възможно ли е да има въздух някъде в системата?
g.gushterov83 - специалист
пет дек 04, 2020 3:08 pmkalin72 написа:
Какви са вариантите за WiFi наблюдение и/или настройки при Грейко със стария софтуер?
Има ли нещо plug and play на пазара?
Ако не е с цветния дисплей " plug and play " няма. Единственият вариант, за който се сещам в този случай е компютър свързан с горелката по RS и програма за отдалечен достъп до него. Иначе има споменати решения в темата за Температурен мониторинг, но там е висш пилотаж.
kalin72 - майстор
Благодаря. То преди години бях вързал един стар лаптоп към горелката, ама не е удобно така...
Дали платката с новия дисплей е plug and play?

Тема "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: