Здравейте. Включвам се и аз с постоянен проблем със спиране на горелката и грешка А01.
Ползвам я 6-та година и не съм имал проблеми. Пелетите, които ползвам, са (уж) хубави - от италианската фабрика в Самоков, иглолистни. Колко майстори се извървяха и какво ли не ме съветваха - чистих комин и въздуховод, осигурявах кислород в помещението, коригирах наклона на шнека, сменях запалка (беше керамична, сега е оригинална)... Можело да е от тока, макар че не изглежда по други уреди да има проблем (никога не е имало при мен в Нови Искър). Да не говоря настройките колко пъти са променяни. Последно работеше по 2-3 дни без спиране и изведнъж започна да спира по 1-2 пъти на ден без промяна на нищо
В момента горелката работи до 2-ра степен, 65 градуса, не е на модулация. Отоплява около 180 квадрата. Без проблеми, когато работи
Настройките в момента са:
t03 - 49 (от 49 до 56 всичко съм тествал през 1)
t04 - 9
t08 - 56
t09 - 34
t10 - 76
t11 - 49
Цилиндърът около горивната камера започна да се къса в края на миналия сезон, но няколко човека ми казаха, че ще издържи и този. Не вярвам това да има значение за гасненето, но го споменавам.
Друго, което ми прави впечатление, е, че на някои завъртания шнекът пуска много малко пелети. Може би просто се струпват, защото на следващото (или след още едно) изспива голямо количество. Сигурно е нормално, ама параноя вече ...
Не мога да я хвана кога спира точно, защото, когато отида да я видя, няма видим проблем. Има лека пепел на решетката, което ми говори, че е имало пелети, които не са се запалили добре и са изгорели на място.
Колегата trunski добре е обяснил, но какво ли не пробвах вече. Всякакви идеи и съвети са добре дошли! Благодаря.
Ползвам я 6-та година и не съм имал проблеми. Пелетите, които ползвам, са (уж) хубави - от италианската фабрика в Самоков, иглолистни. Колко майстори се извървяха и какво ли не ме съветваха - чистих комин и въздуховод, осигурявах кислород в помещението, коригирах наклона на шнека, сменях запалка (беше керамична, сега е оригинална)... Можело да е от тока, макар че не изглежда по други уреди да има проблем (никога не е имало при мен в Нови Искър). Да не говоря настройките колко пъти са променяни. Последно работеше по 2-3 дни без спиране и изведнъж започна да спира по 1-2 пъти на ден без промяна на нищо

В момента горелката работи до 2-ра степен, 65 градуса, не е на модулация. Отоплява около 180 квадрата. Без проблеми, когато работи

Настройките в момента са:
t03 - 49 (от 49 до 56 всичко съм тествал през 1)
t04 - 9
t08 - 56
t09 - 34
t10 - 76
t11 - 49
Цилиндърът около горивната камера започна да се къса в края на миналия сезон, но няколко човека ми казаха, че ще издържи и този. Не вярвам това да има значение за гасненето, но го споменавам.
Друго, което ми прави впечатление, е, че на някои завъртания шнекът пуска много малко пелети. Може би просто се струпват, защото на следващото (или след още едно) изспива голямо количество. Сигурно е нормално, ама параноя вече ...
Не мога да я хвана кога спира точно, защото, когато отида да я видя, няма видим проблем. Има лека пепел на решетката, което ми говори, че е имало пелети, които не са се запалили добре и са изгорели на място.
Колегата trunski добре е обяснил, но какво ли не пробвах вече. Всякакви идеи и съвети са добре дошли! Благодаря.