вт яну 19, 2021 5:09 pmsilent написа:
95 ми е 10 т.е да изключи на 60(на толкова еноминал настроена ) +10...т.е на 70гр...да изключи камината
96 ми е 5 т.е на 55 (60-5) да включи запалката....
Или обратно не си спомням...
50+параметри на помня кои точно имат максимални стойности 20 което е макс 2 градуса и определят ширината на модулиране....т.е от 58 до 62градуса...обаче при мен бичи на максимална степен докато стигне 60гр и тогава сваля мощностите ....
въпроса е кой параметър или къде в менюто се променя параметър който да кара камината да намалява мощноста преди да стигне зададените 60гр....както по горе колегата е споменал.... те туй попитах ...а ако някой има друго мнение по написаното да го сподели...може аз да бъркам...
Така е при тези настройки с пар95- 10 трябва да гасне на 60+10 и на 55'трябва да влиза в модулация ( пар96- 5 да намаля мощноста )
silent - майстор
Да де ама при мен почва да намаля чак като стигне 60 гр....
filmatoplo - майстор
В началото на темата колегата nikrum обяснява.Объркващо е ,като се прочете 10 пъти ,и като се поседи пред камината няколко часа с тестове стават ясни нещата.4-5 на брой са параметрите от които зависи модулация .Още тогава се интересувах ,и лично за мен ги обясни човека 2016 година.
silent - майстор
Ок....няма проблеми ....никой на никого не е длъжен.... :supz:
filmatoplo - майстор
То проблем няма ,описано е в началните страници от 1 до 10 и по натам . :wink:
mgdvn2 - напреднал
вт яну 19, 2021 5:09 pmsilent написа:
95 ми е 10 т.е да изключи на 60(на толкова еноминал настроена ) +10...т.е на 70гр...да изключи камината
96 ми е 5 т.е на 55 (60-5) да включи запалката....
Или обратно не си спомням...
50+параметри на помня кои точно имат максимални стойности 20 което е макс 2 градуса и определят ширината на модулиране....т.е от 58 до 62градуса...обаче при мен бичи на максимална степен докато стигне 60гр и тогава сваля мощностите ....
въпроса е кой параметър или къде в менюто се променя параметър който да кара камината да намалява мощноста преди да стигне зададените 60гр....както по горе колегата е споменал.... те туй попитах ...а ако някой има друго мнение по написаното да го сподели...може аз да бъркам...
Колеги, модулацията по вода, започва при достигане на избраната температура, примерно 60 градуса. пар. 96 е изкл. камината при превишаване на стойноста му пример 60+5=65. пар. 95 рестартира паленето, но само ако камината е спряла с пар. 96 и водата е паднала с 60-5=55 градуса. същата е логиката на модилация по температура на въздух или димни газове, но за тях отговарят други параметри.
filmatoplo - майстор
Аз го знам обратно ,че параметър 95 е кога за спре ,а параметър 96 е кога да рестартира . Параметър 52 е настроената температура на водата .52+95 ще спре ,52-96 ще рестартира .Един последно да го каже правилно и аз да си го запиша .
mgdvn2 - напреднал
чет яну 21, 2021 11:51 ammgdvn2 написа:
вт яну 19, 2021 5:09 pmsilent написа:
95 ми е 10 т.е да изключи на 60(на толкова еноминал настроена ) +10...т.е на 70гр...да изключи камината
96 ми е 5 т.е на 55 (60-5) да включи запалката....
Или обратно не си спомням...
50+параметри на помня кои точно имат максимални стойности 20 което е макс 2 градуса и определят ширината на модулиране....т.е от 58 до 62градуса...обаче при мен бичи на максимална степен докато стигне 60гр и тогава сваля мощностите ....
въпроса е кой параметър или къде в менюто се променя параметър който да кара камината да намалява мощноста преди да стигне зададените 60гр....както по горе колегата е споменал.... те туй попитах ...а ако някой има друго мнение по написаното да го сподели...може аз да бъркам...
Колеги, модулацията по вода, започва при достигане на избраната температура, примерно 60 градуса. пар. 96 е изкл. камината при превишаване на стойноста му пример 60+5=65. пар. 95 рестартира паленето, но само ако камината е спряла с пар. 96 и водата е паднала с 60-5=55 градуса. същата е логиката на модилация по температура на въздух или димни газове, но за тях отговарят други параметри. Ограничение по мощност става директно от главното меню позиция AUTO, натиска се ентер и сваляш мощноста с минис
mgdvn2 - напреднал
чет яну 21, 2021 12:16 pmfilmatoplo написа:
Аз го знам обратно ,че параметър 95 е кога за спре ,а параметър 96 е кога да рестартира . Параметър 52 е настроената температура на водата .52+95 ще спре ,52-96 ще рестартира .Един последно да го каже правилно и аз да си го запиша .
Май ти си прав
Здравейте на всички, съвсем наскоро сложиха и в нашия апартамент escopar alba 18 kw, 100 квадрата с 4 радиатора (предстои да сложим и 5-ти), искам да ви помоля за съвет с параметрите, понеже не съм ги пипал откакто я сложиха, а разхода е голям - нещо от порядъка на чувал за няма и 7 часа. Ето ги и параметрите - 0 - 30
1-10
3-140
4-160
5-180
6-30
7-250
8-10
18-55
19-230
20-200
21-160
22-170
23-180
24-110
28-175
50-10
51-115
52-60
53-10
54-70
55-65
56-50
57-170
58-100
59-49
60-60
61-40
62-210
67-40
68-35
70-150
76-1
92-1
94-0
95-5
96-5
101-240

Също така водата не иска да вдига повече от 55 градуса :)