вт окт 05, 2021 7:59 amHoвoceлckи написа:Свалих ремъците, дигателя си се върти свободно без проблем. Кабела от К1 отива на близките клеми в кутията и на практика те остават под напрежение когато се превключва от К3 на К2.вт окт 05, 2021 7:26 ampiron45 написа: ...Да не би да има значение кой кабел от контакторите К1 и К2 на коя страна на изводите в клемната кутия се връзват.Да, има значение. Размени местата на двата кабела.
Ако искаш направи проба преди това (без товар/ремъци): като натиснеш контактора за триъгълник (за кратко), дали не тръгва в обратна посока?
Размених двата кабела и положението не се промени. Само при това разположение на кабелите като на снимката върви и на триъгълник и в правилната посока, но тока е невъзможен. Ще търся някой с мегер да мерим мотора, че нямам повече идеи.
Последна промяна от piron45 на вт окт 05, 2021 10:39 am, променено общо 1 път.