Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
piron45 - майстор
вт окт 05, 2021 7:59 amHoвoceлckи написа:
вт окт 05, 2021 7:26 ampiron45 написа:
...Да не би да има значение кой кабел от контакторите К1 и К2 на коя страна на изводите в клемната кутия се връзват.
Да, има значение. Размени местата на двата кабела.
Ако искаш направи проба преди това (без товар/ремъци): като натиснеш контактора за триъгълник (за кратко), дали не тръгва в обратна посока?
Свалих ремъците, дигателя си се върти свободно без проблем. Кабела от К1 отива на близките клеми в кутията и на практика те остават под напрежение когато се превключва от К3 на К2.
Размених двата кабела и положението не се промени. Само при това разположение на кабелите като на снимката върви и на триъгълник и в правилната посока, но тока е невъзможен. Ще търся някой с мегер да мерим мотора, че нямам повече идеи.
Последна промяна от piron45 на вт окт 05, 2021 10:39 am, променено общо 1 път.
valentino76bs - майстор
вт окт 05, 2021 10:34 ampiron45 написа:
вт окт 05, 2021 7:59 amHoвoceлckи написа:
вт окт 05, 2021 7:26 ampiron45 написа:
...Да не би да има значение кой кабел от контакторите К1 и К2 на коя страна на изводите в клемната кутия се връзват.
Да, има значение. Размени местата на двата кабела.
Ако искаш направи проба преди това (без товар/ремъци): като натиснеш контактора за триъгълник (за кратко), дали не тръгва в обратна посока?
Размених двата кабела и положението не се промени. Само при това разположение на кабелите като на снимката върви и на триъгълник и в правилната посока, но тока е невъзможен. Ще търся някой с мегер да мерим мотора, че нямам повече идеи.
?
Грешиш нещо!
Виж и контактора на триъгълника дали прехвърля трите фази!
Махни му ремъците направи това което ти казах ако искаш размени ги само в клемната кутия ако е по лесно но само на триъгълника!
Виж му посоката на звездата! После го спри откачи му оперативното на звездата.
Прищракай го направо на триъгълник мери му тока на празен ход!
Не ,че е невъзможно но може и да има проблем мотора !
piron45 - майстор
Проверих ги, и двата контактора си прехвърлят фазите. Много вероятно е като сложа кабелите по цветове един срещу друг, на триъгълник да тръгва наобратно и затова да ми изключва предпазителя. Иначе тръгва и напред и назад, зависи комбинацията на кабелите. Като обърне на триъгълник и започват да се нагряват и кабелите преди да изключи защитата. А те са 16мм2.
valentino76bs - майстор
Колко е напрежението на мрежата?
piron45 - майстор
вт окт 05, 2021 11:11 amvalentino76bs написа:
Колко е напрежението на мрежата?
390V , нормално
valentino76bs - майстор
При пуск пада ли много мерил ли си го?
Между другото сега видях снимката с червеното където си отбелязал намотките правилно е свързано нищо не разменяй единствено посоките ако нещо не са наред.
Да не е седял на влага ?
Пусни го на триъгълник без товар мери му тока и пиши.
При това свързване ако не са посоките отива към лошо?
Дробилката да му оказва някакво влияние в обратна посока ако върти чак толкова не вярвам.
fbr - майстор
Пусни го за проба в триъгълник без ремъците, като направиш мостовете в самата клемна кутия, и го включиш само с първия контактор и кабела от него.
krasi92 - майстор
попитах Билян ще попитам и Новоселски. Какво е значението дали началата на намотките са на К1 а краищата на к2 и обратното. Моля за подробно обяснение щото не ми е понятно защо.
piron45 - майстор
вт окт 05, 2021 11:33 amvalentino76bs написа:
При пуск пада ли много мерил ли си го?
Между другото сега видях снимката с червеното където си отбелязал намотките правилно е свързано нищо не разменяй единствено посоките ако нещо не са наред.
Да не е седял на влага ?
Пусни го на триъгълник без товар мери му тока и пиши.
При това свързване ако не са посоките отива към лошо?
Дробилката да му оказва някакво влияние в обратна посока ако върти чак толкова не вярвам.
Мотора е без товар, директно на триъгълник работи, но пак пада защитата след 10-15сек. Посоката си му е точна, на има голям пад на напрежението и на двата кабела след контакторите пада на 350V, на звезда няма пад на напрежението.
Пробвах и варианта на колегата fbr , откачих единия кабел и направих мостовете в кутията на триъгълник. Работи в правилната посока, но защитата пада.
По незнайна причина ако закача кабелите по цветове един срещу друг все едно съм сложил мост, защото на практика е едно и също, тогава щом мине на триъгълник и пада предпазителя. А с мостове в кутията директно си работи. Остава при самото превключване да скача много тока и затова да пада предпазителя. Не мога да го хвана с мултицета това.
valentino76bs - майстор
Добре де тоя мотор не е от тая дробилка а защитите са оразмерени за друг мотор знае ли се оригиналния колко е а този колко е....?
Завърти му един мегер все пак ?И на кабелите също.Провери дали е стегнато всичко обувки болтове и т.н.
Ако е 40 кв тоя мотор 80 А МУ Е НОМИНАЛА пуска му е над 200 А защитата му трябва да около 100 110а сметки от въздуха без да се втелявам много.