Ами браво, показваш добър напредък.
Много добре се ориентира, че на близка до номиналната мощност е най ефективна горелката. Затова е бил необходим по-силен вентилатор, защото подаването е било прекалено завишено.
На практика, наличието на голям буфер неглижира по-голямата мощност от необходимото, защото поема излишната мощност. Така, че си нагласи подаването да е близко до 30 кВ, примерно 28.
За мен изглежда добре горенето, но не съм специалист. Горенето трябва да е в подкова, не прекалено навън, за да не падат недоизгорели пелети и не прекалено навътре. Толкова, че да гори стабилно и да избутва пепелта навън, без да прави буци и натрупвания на ръба. След правилно подбраната мощност, започваш да наблюдаваш пламъка. Ако въздухът е малко, ще е по-жълтав, с леко подпушване. Ако е много силен вентилатора, ще е по-бял и може да прехвърчат искри. По това доста е писано в темата. Ще помогне и да потърсиш в нея.
Много добре се ориентира, че на близка до номиналната мощност е най ефективна горелката. Затова е бил необходим по-силен вентилатор, защото подаването е било прекалено завишено.
На практика, наличието на голям буфер неглижира по-голямата мощност от необходимото, защото поема излишната мощност. Така, че си нагласи подаването да е близко до 30 кВ, примерно 28.
За мен изглежда добре горенето, но не съм специалист. Горенето трябва да е в подкова, не прекалено навън, за да не падат недоизгорели пелети и не прекалено навътре. Толкова, че да гори стабилно и да избутва пепелта навън, без да прави буци и натрупвания на ръба. След правилно подбраната мощност, започваш да наблюдаваш пламъка. Ако въздухът е малко, ще е по-жълтав, с леко подпушване. Ако е много силен вентилатора, ще е по-бял и може да прехвърчат искри. По това доста е писано в темата. Ще помогне и да потърсиш в нея.