пет ное 12, 2021 2:19 pmandy_forresite написа: Най-добре не опитвай повече с този клапан. Може от седене (неползване) да е приключил.Ама той клапанът си работи, не е развален. Проблемът е, че когато започне да отваря кръга към радиаторите не затваря байпаса, просто така си е направен конструктивно, не че е повреден. На картинката се вижда какво представлява вътре. Като започне да отваря вход 2 (връщащата от радиаторния кръг) не затваря вход 3 (байпаса), а си остава отворен.
Ако все пак си упорит, то идеята за 20 мм тръба хич не е добра. Същото нещо и относно крана с притваряне. Ще ти кажа защо.
Първо, тръба ф20 ограничава потока, което е зле откъдето и да се погледне.
Второ, притворен кран там също ограничава потока, скопява системата, врял котел, "гладни" радиатори - не го прави. Ще е по-зле отколкото при първия опит.
Аз бих купил нов клапан пак с пряко действие. Да изкара там 15 години, пък после ще го мислимНа gnt69 клапана се кисне във водичка ежеминутно, мести си елемента напред-назад и затова е оцелял до сега.
Какво означава клапан с "пряко действие"?
Прикачен файл:
termoregulacni-ventil-rez.jpg (15.76 KиБ) Видяна 734 пъти