пет ное 12, 2021 9:52 pmandy_forresite написа:
Сети ли се да вдигнеш оборотите на помпата?
Не се сетих. Тя е в камината и изобщо не съм я поглеждал.
gnt69 - майстор
пет ное 12, 2021 6:22 pmLazarGanev написа:

Е да де, то точно това се получава понякога, когато системата е голяма и тромава - водата се върти по-лесно през байпаса и не отива към радиаторите :) . Кран на байпаса е нужен винаги, най-малкото за демонтаж и обслужване, но с него правиш и хидравличен баланс между двата кръга - единият в котела, другият - през радиаторите
Аз забравих да кажа че имам възвратна клапа пружинкова на малкия кръг, може и тя да помага при мен да работи добре без байпаси.
LazarGanev - "Велик майстор"
Може би това е причината - тя създава съпротивление и явно върши същата работа като крана - ограничава дебита през байпаса и насочва по-голяма част през радиаторите
fbr - майстор
Вместо друг клапан, втора помпа по би ти подхождал. Даже би минал и по-тънко. А ако се завъртиш из битаците, продават доста сносни помпи от излезли от строя газови котли, по за без пари, ще остане и за почерпка.
sveto - специалист
пон ное 15, 2021 1:49 pmfbr написа:
Вместо друг клапан, втора помпа по би ти подхождал. Даже би минал и по-тънко. А ако се завъртиш из битаците, продават доста сносни помпи от излезли от строя газови котли, по за без пари, ще остане и за почерпка.
Аз имам помпа, но не знам дали работи, не знам как да я подвържа за да я пробвам.
fbr - майстор
Направи снимка на вътрешността на клемната кутия.
sveto - специалист
пон ное 15, 2021 2:07 pmfbr написа:
Направи снимка на вътрешността на клемната кутия.

Прикачен файл

IMG_20211115_151326.jpg
IMG_20211115_151326.jpg (104.39 KиБ) Видяна 844 пъти

Прикачен файл

IMG_20211115_151308.jpg
IMG_20211115_151308.jpg (104.85 KиБ) Видяна 844 пъти

Прикачен файл

IMG_20211115_151246.jpg
fbr - майстор
И сигурно нямаш мултимер, за да видиш кой извод е свързан към корпуса на помпата. Така като гледам, най-вероятно е левия, но ако се измери няма да е лошо.
sveto - специалист
пон ное 15, 2021 3:34 pmfbr написа:
И сигурно нямаш мултимер, за да видиш кой извод е свързан към корпуса на помпата.
Имам мултицет, но не знам какво да измеря.