Най - вълнуващия въпрос зимно време.
genaid_03 - напреднал
Здравейте, тази година си взехме новата камина на екоспар, ecospar nova 30. Имам въпрос. Когато задам степента да е на auto би трябвало камината да гори на най силната степен и мощността да е 30 киловата и когато наближи зададената температура на водата 62 да започва да намалява мощността. Да, но като вляза в менюто за показване на мощността, показва 25 след малко време 17 и така до 13 или 15. Защо е така. До като достигне 62 градуса на водата много зор. Има ли колеги със същата камина? Дайте мнение.
Здравейте,

Отоплявам се с пелетна камина Аурига 25кв. Интересува ме конкретно, може ли да се промени интеревалът в който шнека подава пелети към пепелничето. Към момента този интервал е 7 секунди. Има ли параметър който регулира секундите на подаване или единствено канал 10 и 18 в които се регулира колко да се подава при запалване/модулация?

Благодаря предварително!
Поздрави!
silent - майстор
10 и 18 ти не са при разпалване а подаването на пътва и пета степени...т.е мин и макс... аз 10съм го намалявал до 8 но като че ли стабилния минимум е 12...ако искаш намаляване на подаването намалявай 10...
чет дек 16, 2021 6:45 pmmmr13 написа:
ср ное 10, 2021 8:58 pmfilmatoplo написа:
Днес си поиграх с една въздушна .Бяха и блокирали лагерите на обдухвашия вентилатор .Явно влиза прахоляк .Тя камината пълна бъркотия пускаше повече пелети при палене ,пуши доста бял пушек и по едно време -бум . :lol: Регулирах паленето и стана супер,намалих и подаването на степен 1,че беше доста силна ,цифрата на параметър 10 беше 10 което е 1 секунда ,направих ги на 5 тоест половин секунда .А параметър 18 беше 15 тоест секунда и половина ,оставих си го така .Цифрите не ги гледайте ,на всеки е индивидуално.
Здравейте! Имам Аурига 25kw. Блокира ми подаващият шнек. Почистих всичко както си му е реда но шнека не работи. При ръчно пускане се чуваше думкане и стържене по ламарината но шнека не се върти. Някакъв съвет?
Аз имам същия проблем.Нямам представа от какво се получава но ,като отвориш вратичката и с дълга метална пръчка бъркаш в дупката докато достигнеш самия шнек и там ги разбутваш и започва да пада много прах от пелетите.Трябва да го правиш докато не усетиш удар на метан в метал,но не прекалявай със силата.Така го почиствам аз , ако някой има представа от какво се получава да помага.Пробвал съм със скъпи пелети,както и с евтини,резултата е един и същ.
чет дек 16, 2021 6:45 pmmmr13 написа:
ср ное 10, 2021 8:58 pmfilmatoplo написа:
Днес си поиграх с една въздушна .Бяха и блокирали лагерите на обдухвашия вентилатор .Явно влиза прахоляк .Тя камината пълна бъркотия пускаше повече пелети при палене ,пуши доста бял пушек и по едно време -бум . :lol: Регулирах паленето и стана супер,намалих и подаването на степен 1,че беше доста силна ,цифрата на параметър 10 беше 10 което е 1 секунда ,направих ги на 5 тоест половин секунда .А параметър 18 беше 15 тоест секунда и половина ,оставих си го така .Цифрите не ги гледайте ,на всеки е индивидуално.
Здравейте! Имам Аурига 25kw. Блокира ми подаващият шнек. Почистих всичко както си му е реда но шнека не работи. При ръчно пускане се чуваше думкане и стържене по ламарината но шнека не се върти. Някакъв съвет?
Аз имам същия проблем.Нямам представа от какво се получава но ,като отвориш вратичката и с дълга метална пръчка бъркаш в дупката докато достигнеш самия шнек и там ги разбутваш и започва да пада много прах от пелетите.Трябва да го правиш докато не усетиш удар на метан в метал,но не прекалявай със силата.Така го почиствам аз , ако някой има представа от какво се получава да помага.Пробвал съм със скъпи пелети,както и с евтини,резултата е един и същ.
чет дек 16, 2021 6:45 pmmmr13 написа:
ср ное 10, 2021 8:58 pmfilmatoplo написа:
Днес си поиграх с една въздушна .Бяха и блокирали лагерите на обдухвашия вентилатор .Явно влиза прахоляк .Тя камината пълна бъркотия пускаше повече пелети при палене ,пуши доста бял пушек и по едно време -бум . :lol: Регулирах паленето и стана супер,намалих и подаването на степен 1,че беше доста силна ,цифрата на параметър 10 беше 10 което е 1 секунда ,направих ги на 5 тоест половин секунда .А параметър 18 беше 15 тоест секунда и половина ,оставих си го така .Цифрите не ги гледайте ,на всеки е индивидуално.
Здравейте! Имам Аурига 25kw. Блокира ми подаващият шнек. Почистих всичко както си му е реда но шнека не работи. При ръчно пускане се чуваше думкане и стържене по ламарината но шнека не се върти. Някакъв съвет?
Мисля си ,че ако намалим подаването на пелети може и да се оправи и да не ги смиля.Нека някой да каже параметрите за подаване на пелети без тези по време на запалване кои са.
Добро утро.Някой в групата може ли да помогне с настройките за Eco Spar 30kw.Прегледах темата но не намерих нищо писано за нея .Проблемът е че на човека по подръжката не може да се разчита,защото явно разбира колкото мен,да не говорим че и телефона не си вдига.След като е направила температурата по стайния термометър ,се загася.След това при опит да запали ,пълни кощницата та и повече .Всеки ден я заварвам с лампа за липса на пелети а тя реално си има.След ваденето на пелетите и повторно запускане пали.Наблюдавам че пламъкът и е жълт и понякога е доста ниско в кощницата .Черни прозореца,след 24 часа работа става непрогледен.пробвани са 3 вида пелети.Параметри който съм проследил са пар6-30 ,пар8-60,пар10-16,пар18-60.Нямам с какво да ги сравня защото в инструкцията която ми дадоха даже Nova я няма .Ако някой може да ме насочи, не смея да ръчкам много ,защото все още е гаранционна.
съб дек 18, 2021 4:58 pmgenaid_03 написа:
Здравейте, тази година си взехме новата камина на екоспар, ecospar nova 30. Имам въпрос. Когато задам степента да е на auto би трябвало камината да гори на най силната степен и мощността да е 30 киловата и когато наближи зададената температура на водата 62 да започва да намалява мощността. Да, но като вляза в менюто за показване на мощността, показва 25 след малко време 17 и така до 13 или 15. Защо е така. До като достигне 62 градуса на водата много зор. Има ли колеги със същата камина? Дайте мнение.
От тази година и аз съм със същата мойте проблеми са други, но относно твоя въпрос определени качеството на пелетите има значение .Пробвах три вида пелети който съответно ми продадоха за доста добри.Та от тях само с едни минаваше през мощностите и достигаше бързо 62 градуса и се загася.Но след това няма палене,пълни кощницата и следват и светка за пелети.
Дани11 - специалист
ср дек 22, 2021 8:32 amLqkata20@abv.bg написа:
Добро утро.Някой в групата може ли да помогне с настройките за Eco Spar 30kw.Прегледах темата но не намерих нищо писано за нея .Проблемът е че на човека по подръжката не може да се разчита,защото явно разбира колкото мен,да не говорим че и телефона не си вдига.След като е направила температурата по стайния термометър ,се загася.След това при опит да запали ,пълни кощницата та и повече .Всеки ден я заварвам с лампа за липса на пелети а тя реално си има.След ваденето на пелетите и повторно запускане пали.Наблюдавам че пламъкът и е жълт и понякога е доста ниско в кощницата .Черни прозореца,след 24 часа работа става непрогледен.пробвани са 3 вида пелети.Параметри който съм проследил са пар6-30 ,пар8-60,пар10-16,пар18-60.Нямам с какво да ги сравня защото в инструкцията която ми дадоха даже Nova я няма .Ако някой може да ме насочи, не смея да ръчкам много ,защото все още е гаранционна.
Параметър 8 ти е проблема, много е висок. Трябва да е около 30.
pavlin83 - специалист
ср дек 22, 2021 11:43 amДани11 написа:
ср дек 22, 2021 8:32 amLqkata20@abv.bg написа:
Добро утро.Някой в групата може ли да помогне с настройките за Eco Spar 30kw.Прегледах темата но не намерих нищо писано за нея .Проблемът е че на човека по подръжката не може да се разчита,защото явно разбира колкото мен,да не говорим че и телефона не си вдига.След като е направила температурата по стайния термометър ,се загася.След това при опит да запали ,пълни кощницата та и повече .Всеки ден я заварвам с лампа за липса на пелети а тя реално си има.След ваденето на пелетите и повторно запускане пали.Наблюдавам че пламъкът и е жълт и понякога е доста ниско в кощницата .Черни прозореца,след 24 часа работа става непрогледен.пробвани са 3 вида пелети.Параметри който съм проследил са пар6-30 ,пар8-60,пар10-16,пар18-60.Нямам с какво да ги сравня защото в инструкцията която ми дадоха даже Nova я няма .Ако някой може да ме насочи, не смея да ръчкам много ,защото все още е гаранционна.
Параметър 8 ти е проблема, много е висок. Трябва да е около 30.
Здрасти
Направи пар.3 и 4 по 150,направи пар.6на 20 и пар 8 на 10 така ще зарежда по малко при палене и едва ли ще препълва