нед мар 20, 2022 6:08 pmhidrazin написа: ......Върши, не бери грижа
2.Също така съм почти сигурен че и на zz_stefanov единствения му кол у заднио двор е по-скоро за собствено успокоение а не да върши работа...![]()
.....

нед мар 20, 2022 6:08 pmhidrazin написа: ......Върши, не бери грижа
2.Също така съм почти сигурен че и на zz_stefanov единствения му кол у заднио двор е по-скоро за собствено успокоение а не да върши работа...![]()
.....
hidrazin написа: 2.Също така съм почти сигурен че и на zz_stefanov единствения му кол у заднио двор е по-скоро за собствено успокоение а не да върши работа...Е, не ми се вярва да е чак толкова лоша проводимостта(дори и да е далеч от нормите), че да не могат да минат едни 30 милиампера утечен ток към земята, за да сработи ДТЗ.![]()
нед мар 20, 2022 6:08 pmhidrazin написа:Цитираш изключението, а не правилото -Когато условията за защита срещу поражения от електрически ток за схема TN не могат да бъдат спазени .Чл. 184. (1) Когато условията за защита срещу поражения от електрически ток за схема TN не могат да бъдат спазени,Ето една от причините у нас да не се използва масово схема ТТ
се допуска захранване на електрическа уредба с напрежение до 1000 V от източник по схема TT.
(2) За защита срещу поражения от електрически ток се използва защитно изключване на
захранването посредством защитен прекъсвач при спазване на условието:
Ra x Ia 50 V,
където:
Ia е токът на сработване на защитния прекъсвач;
Ra - общото съпротивление на заземителя и заземителния проводник на потребителя; при
използване на един защитен прекъсвач за защита на няколко потребителя се взема
съпротивлението на най-отдалечения потребител.
1.Така че схема ТТ не е забранена ка кто грешно си спомня iliya_i (ми да беше го прочел навреме...).
Чл. 182. (1) Електрическите уредби в сгради и външните уредби с напрежение до 1000 Vа те не са спазени когато мрежата не е със заземена неутрала.
като правило се захранват от мрежи с директно заземена неутрала по схеми TN.
(2) За защита срещу поражения от електрически ток като правило се използва автоматично
изключване на захранването.
(3) Указания за избор на конкретна схема - TN-C, TN-S или TN-C-S, са посочени в
съответните глави на наредбата.
нед мар 20, 2022 6:19 pmzz_stefanov написа: Сработва при замостване между нула и земяЗначи все пак протича ток от нулата към земята. Май Кирхов ще се окаже прав.![]()
нед мар 20, 2022 6:08 pmhidrazin написа:Да не забравяме, че наредбите се пишат от политици и ако изведнъж напишат, че се прави заземяване по схема ТТ или IT колко фирми ще изреват.Чл. 184. (1) Когато условията за защита срещу поражения от електрически ток за схема TN не могат да бъдат спазени,Ето една от причините у нас да не се използва масово схема ТТ
се допуска захранване на електрическа уредба с напрежение до 1000 V от източник по схема TT.
(2) За защита срещу поражения от електрически ток се използва защитно изключване на
захранването посредством защитен прекъсвач при спазване на условието:
Ra x Ia 50 V,
където:
Ia е токът на сработване на защитния прекъсвач;
Ra - общото съпротивление на заземителя и заземителния проводник на потребителя; при
използване на един защитен прекъсвач за защита на няколко потребителя се взема
съпротивлението на най-отдалечения потребител.
1.Така че схема ТТ не е забранена както грешно си спомня iliya_i (ми да беше го прочел навреме...).
2.Също така съм почти сигурен че и на zz_stefanov единствения му кол у заднио двор е по-скоро за собствено успокоение а не да върши работа...![]()
3.Митовете "да дадеш нула на комшиите" - в нормалния случай трудния път е по отклонението за твоята къща и през земята в заземителя на енергото в трафото.
И от заземителя на енергото в трафото до звездния център на трансформатора.
Така че в общия случай токовете в отклоненията на такива повторни заземители не са толкова големи че да са притеснителни.
Разбира се има изключения - примерно си една от първите къщи до трафото и между теб и трафото се прекъсне PEN проводника.
Тогава останалите къщи от клона след теб ще се опитат да вземат нула/земя от "перфектното" земно което си направил и тока в жицата ще нарасне доста.
Но това е елементарен проблем и се решава лесно.
![]()
нед мар 20, 2022 6:58 pmeleonorvelichkov написа: Да не забравяме, че наредбите се пишат от политици...Да бе да, това да не ти е някое евангелие?
нед мар 20, 2022 7:34 pmfbr написа: Ще Ви запозная с един неотдавнашен случай със съсед, който си направи до къщата, зала със сауна и джакузи. Та, дошли от фирмата по монтажа на джакузито и свързали джакузито, като го занулили. Да обаче, като го ползва, в определени моменти, при влизане и излизане от джакузито гъделичка. Оплаква се на фирмата, карат го да купи заземителен кол, бият го в двора и заземяват нулата. Обаче, ефект няма. Продължава да бие ток понякога. След спорове с фирмата, които го уверявали, че инсталацията не му е наред, отворихме таблото на джакузито и отделихме нулата от заземяващата клема. И забравихме за случката.Аз имах същи проблем с един бойлер. Като меря нулата спрямо земя с мултицет показваше 4 волта.
нед мар 20, 2022 7:42 pmhidrazin написа:Ще те помоля да не злословиш Евангелието, чиято истинност се е доказала във времето. За разлика от наредбите, които през ден ги променят.нед мар 20, 2022 6:58 pmeleonorvelichkov написа: Да не забравяме, че наредбите се пишат от политици...Да бе да, това да не ти е някое евангелие?
![]()