Аз имам съмнения, че проблема е свързан с помпата. Само, че за да се случи преливане в РС при спряла помпа трабва да си обезвъздушавал при пусната помпа.
Другото е въздух в системата. Докато работи помпата тя понижава налягането в "студените" тръби. Като спре прелива РС.
Ако обезвъздушаваш на студено и спряна помпа и после пуснеш помпата без нагряване и нивото в РС спадне, това според мен означава въздух в системата.
И за да премахна още едно съмнение - Колко беше висок стария РС и колко е новия?
Другото е въздух в системата. Докато работи помпата тя понижава налягането в "студените" тръби. Като спре прелива РС.
Ако обезвъздушаваш на студено и спряна помпа и после пуснеш помпата без нагряване и нивото в РС спадне, това според мен означава въздух в системата.
И за да премахна още едно съмнение - Колко беше висок стария РС и колко е новия?