Тази инсталация с трипътен вентил със задвжка контролира от кой бойлер да се ползва топла вода. Втората циркулационна помпа при прегряване на соларния прехвърля вода в котелния и т.н.
В този режим на работа допълнително се задават хистерезис на клапана и делта на изключване и включване на втората помпа.
Соларният бойлер е стоящ 300 л. Елдом, с гилзи за сензори 4 и 2 по средата и в долната част.
Котелният е Сънситем 150 литра без място за сензор 3. Има гилза на ⅓ от височината му, в която съм сложил два котелни сензора които включват на 42 гр. и изключват на 46. Тогава термометърът в горната част показва 55-60С°.
Трябва да пробия обшивката, за да сложа сензор под изолацията.
На каква височина на котелния бойлер да поставя сензор 3, за да работи вентила със задвижката както трябва?