Жоро, проектанта е оразмерявал радиаторите ти при номинален режим на работа на котела 80/57(60)С (ъъъ и между другото, не всичките ти радиатори са H500), но това, както стана ясно, ич не те грее. Щото:
1. имаш топлинни загуби към съседни неотоплявани помещения, които проекта няма как да предвиди;
2. минималната мощност на котела е далеч по-висока от номиналната мощност на отоплителната ти инсталация (виж какво ти е написал Лазар по-горе), около 3 пъти;
Как да се оправи тази работа (ако искаш да стане читаво):
1. ревизия на проекта - уточнаване на новите стойности на потребната топлина за отопление и оразмеряване на радиаторите;
2. смяна на котела (има и друг начин, но е зловещ);
Общо взето, не особено приятни работи, т.1 си я прескочил (ако искаш да смяташ кажи), остава ти да оправиш котела.
Успех.