пет сеп 01, 2023 9:18 pmfbr написа: По траекторията по която се движи налягането на системата в зависимост от нейната температура, винаги може да отчиташ налягането на въздуха в съда и разполагаемия капацитет за поемане на течност. Ако достигне бързо до налягане на отваряне на предпазния клапан, това е сигурен признак, че съда е с недостатъчен обем.По-правилно е да се избере съд с достатъчен обем, изчислен по съответната методика и наляганията да се изберат така, че и при студена система в него да има някакво малко количество вода, не е добре да е празен. Той трябва да може да компенсира налягането в двете посоки, налягането в системата трябва да е почти постоянно
пет сеп 01, 2023 9:59 pmLazarGanev написа: че и при студена система в него да има някакво малко количество вода, не е добре да е празен.Това пък що. Не съм забелязал нещо да им става, докато седят празни с години по магазини и складове.