ср окт 11, 2023 8:48 pmZdrav4i написа: Мисля, че проблемът ми може би е в програматора....току що се пребирам в къщи, и виждам, че помпата върти....съответно качва топла течност в соларните панелиНо защо не провери какво показва контролера за Т в панела и в бойлера, отидох да проверя соларите като се допрях до връзката с обезвъздушителя, защото само там не е изолирана тръбата и откривам че е топла
. Рестартирах програматора и за момента помпата спря да работи...това е предпоставка за охлаждането ....сега остава да разбера защо помпата продължава да върти при положение, че колекторите са студени...
чет окт 12, 2023 7:20 amZdrav4i написа:Тази сутрин намерих помпата работеща, снощи водата беше 60⁰ в бойлера а сега е 30⁰. Цяла вечер помпата не е работила, ходиха да я проверявам регулярно. Някъде има проблемср окт 11, 2023 8:54 pmТрифон П.Трифонов написа: Задай по голяма делта!Настройките са заводаки, има ли възможност за спиране на функция охлаждане ?
При малка стойност на делтата и известна неточност на сензорите, системата се "самоподдържа".
Друга възможност е да е активирана функцията за охлаждане на бойлера през колектора.
Принципно когато четох за програматора има такава функция, но достигане на 65⁰ t в бойлера. Снощи тя беше 50⁰