• 1
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 13
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
hidrazin - майстор
пон мар 25, 2024 9:34 pmMamaMy написа:
Фазовото реле е около 50 кинта
Къде за 50 кинта? По-скоро за 50-тина Уйро...
:partyman:
hidrazin - майстор
пон мар 25, 2024 9:52 pmMamaMy написа:
https://vikiwat.com/kontrolno-rele-za-p ... 480vac-din
А, производител ЕлМРАК ... :-D Н'ъл знаеш че по-бих взел нещо от непроверен китаец, отколкото от тях? :-D
Па може и дори да работи. Колко - не е ясно.
:partyman:
petromaniq66 - специалист
А може ли да обръща фази автоматично или само изключва контактори?
MamaMy - майстор
Е, ако управлява контактор може и да ги разменя.
petromaniq66 - специалист
Не че ако, ми никъде не прочетох да е силово, а само контролно.
sstefanov - майстор
пон мар 25, 2024 8:56 pmhidrazin написа:
пон мар 25, 2024 5:57 pmESPACE написа:
Как контактор за 220V променливо ще включи само с положителните полупериоди? Ще трака като картечница.
Ми ще трака защото схемата теоретично би осигурила само положителни импулси.
Нали писах че се чесах по чутурата? Е ами и аз се "захласнах" че схемата е трифазна а е така само привидно.
Ако се абстрахираме че се използва в трифазна мрежа, то реално MOC3062 е включен само в едната фаза - L2
Отделен е въпроса от къде взима тригерния сигнал (за светодиода). Взима го от фаза L1 която е дефазирана спрямо L1
И ако си ги драснем тези неща на трифазната графика, нещата стават елементарни.


3sinewave.jpg


Да, в изхода на MOC3062 ще имаме ток само при тази подредба на фазите.
Но ще имаме само единия полупериод и няма как там да ръгнем стандартен АС контактор.
По-скоро в изхода на MOC3062 бива да се сложи някаква интегрираща група от която да се управлява някакво DC междинно реле.
И вече то да управлява контактора.
Има и ДРУГО - тоя светодиод на MOC3062 свързан така направо към мрежата си е на "течение".
Поне един супресор да имаше в схемата за да го пази...
:partyman:
P.S. EDIT Сетих се какво има на ум ivanovbg с това:
пон мар 25, 2024 6:30 pmivanovbg написа:
Нали има самозадръжка, как ще трака?
Той контактора ще трака ама колко ще трака ако има помощен контакт за самоподръжка? :)
Ще тракне 1-2 пъти (ако фазите са правилно наредени) и после допълнителният контакт ще шунтира симистора в оптрона.
От там нататък всичко ще работи О.К. до отпадане на напрежението когато контактора ще отпадне (изключи).
Ноооо... явно ivanovbg тая схема не я е правил. Иначе щеше да ги знае тези работи. (като "магнитната вода" :lol: )
Явно е заимствана от някой руски сайт (диод КД209Б) а той е виждал че някой я прави. :-D
В крайна може да се изпробва нещо такова:


Реална схема.jpg
Виж сега как ще се държи ако фазата е другата. Тогава само отрицателни полупериоди ще минават през бобината на контактора и той пак ще включи. Затова писах, че трябва още един диод.
sstefanov - майстор
.
Последна промяна от sstefanov на вт мар 26, 2024 9:38 am, променено общо 1 път.
ivanovbg - майстор
Мислете малко!!! Тези релета имат реглаж на закъснението точно за да не сработват грешно на краткотрайни смущения като примерно пускови токове. НИКОГА НЕ СЕ СЛАГА НЕЩО ПОДОБНО С ПОСТОЯНЕН КОНТРОЛ В ПОДОБНА СХЕМА!!!

Я си представете какво би се случило ако превключи фазите в момента на пускане на компресора или работа. Там не трябва да има нищо за контрол на фазите което управлява силова верига. Затова се монтира като защита към разрешението на пуск.

Хидра, правил съм ги с Фанушки контактори останали ми от ЦПУ- тата на ЗИТ 300. Точно за разменяне на фазите се ползваха. А съвсем умишлено не нарисувах контакта със самозадържането отначало, ако човека беше се решил да го направи и други неща щях да му обясня на лични, но ... Като залитна по другите неправилни решения спрях да пиша. В края на краищата моя комресор винаги върти правилно.

Предложих му и решение с прост разклонител с монтирани две крушки или диодчета които да указват в кой контакт на разклонител да включва машината (едно време много ги ползвахме когато ходехме по ЗММТата командировки), но ...

Като счупи тотално един компресор ще се обади :-D
hidrazin - майстор
пон мар 25, 2024 9:37 pmESPACE написа:
... контактор с еднакви възможности за комутация на мощен двигател през три НО и НЗ контакти е евтин, защото не си спомням да съм виждал такова животно, а съм виждал доста.
Цената я остави...
Ама я дай да видя контактор с различни възможности за комутация на работни контакти NO и NC ...
Щото такова като твоето животно нЕма, но контактори с NO и NC работни контакти има и са ... за еднакъв ток.
И едно време имаше такива, и сега има нооо... Някои по поръчка/конфигурация.
На някои се поръчват като втора секция.
:partyman:
  • 1
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 13

Тема "Как да накарам трифазен двигател автоматично да разпонава фазите и посоката му на въртене да бъде само в една посока?" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: