чет апр 18, 2024 7:21 pmhidrazin написа:чет апр 18, 2024 2:27 pmRazer_86 написа: Генератора НЕ СЪМ ГО ЗАЗЕМЯВАЛ, тъй като както е казал Хидрата по - горе и аз не виждам смисъл да се заземява при положение че се прекъсват и ДВЕТЕ ЖИЦИ.Опаааа... Не ми приписвай че съм казал подобни простотии!!!
Извинявай колега, ама това не съм го писал аз
viewtopic.php?f=16&t=48278&start=50
(Незнам как да направя линка, че да те закара точно на твоето мнение. Извинявам се за което)
ЦЪК
и ЦЪК
и ЦЪК
Може и така:
чет окт 30, 2014 1:05 pmhidrazin написа:infomar написа:Че то било лесно - заземявам нулата .... но до сега не съм правил реалното му заземяване.Нищо недей заземява, щом не си свързвал до сега защитния проводник към твой си кол забит в земята.
Монофазния генератор няма фаза и нула. Има само потенциал между двете изходни клеми. Кое ще избереш за фаза и нула няма значение.
Ръгаш двете жици от генератора както падне във фаза и нула.
Ако прекъсваш само фазата от улицата, така или иначе единия извод на генератора ще ти се занули през нулата от енергото. Тогава ще трябва да заемиш корпуса на генератора.
Аз бих прекъснал и двата проводника без да заземявам нищо.
И си на ход. Никакви заземявания не са ти необходими. Във варианта с генератор дето не е свързан със земя, ДТЗ-то няма да работи. Защото и няма нужда от него.
А също и така:
ПП Преди 10 години, ама кой ти помни толкова