Пише само чее 8кв с 50 пластини Danfos D22L.Помпата си работи вече два месеца и съм доволен,но ако мога да оправя това няма да е зле
Моля за съдействие за преправен климатик в термопомпа.
Преди нова година реших да вдигна температурата малко, като до преди това всичко си работеше нормално, но на жената и стана студено.
Увеличих климатика с 2 градуса и започна да работи нон стоп, без да спира.
Реших, че фреона нещо е избягал и извиках човек да го погледне.
Оказа се, че найстина фреона е по малко и го допълниха, като гледаха да е с плътен поток и без мехури.
След като го напълниха, започнаха проблемите, като обсолютно нищо не съм променял.
Фреона се вдига до около 60градуса, водата почва да се вдига и тъман да стигне температурата която искам, фреона почва да си понижава температурата. Стига до около 38 градуса и си остава на това положение.
Съответно климатика не се изключва, защото не може да достигне температурата на водата.
Остава си в този режим и не мърда.
Не знам какво му стана но досега не е правил такива номера. Винаги си е рабил нормално и е изключвал.
С 32-35 градуса на водата стопляше навсякъде, а сега повече от 26 не може да вдигне. Дори като го увелича на макс, температурата не се вдига.
Какво ли не не пробвах и нищо не става. Местих и сменях сензорите с нови, чистих филтри, като някрая започнах да спирам радиаторите и се оказа, че работи само на 2 от 6бр.
Климатика е Gree Fairy 24 и топлообменник SR-B3-23A-60-4
Моля за съдействие, препоръки къде може да е проблема.