Аз имам досег с една ТП и там модулацията на компресора е изцяло базирана на темп. на връщащата вода. На всяка десета от градуса в рамките на дефинирания хистерезис отговаря някаква честота на компресора. Управлението е Dixell и подава към честотия инвертор сигнал за тази промяна, но не знам по какъв начин (цифров протокол/аналогов метод...), но си има кабелчета между двете. Цирк. помпа работи постоянно на макс. Т.е. има и някаква вероятност при теб да има проблем във връзката между управлението и честотния инвертор на компресора.
P.S. Зачетох се в упътването, сигналът е аналогов - напрежение между 0 и 10V. Т.е. може да се провери с волтметър на входа на инвертора и на изхода на управлението, ако имаш достъп.
P.S. Зачетох се в упътването, сигналът е аналогов - напрежение между 0 и 10V. Т.е. може да се провери с волтметър на входа на инвертора и на изхода на управлението, ако имаш достъп.