• 1
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 21
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
hidrazin - майстор
ср фев 12, 2025 2:12 pmprasse написа:
Кой глупак би си направил новата инсталация двупроводна? Такава, даже не коментираме.
Айде бе, кой ти каза че такава даже не коментираме?
Я да те пратя да четеш че нещо даваш фира...
ср дек 11, 2024 12:46 pmGlobe написа:
Къщата е направена с двупроводна инсталация (мостов кабел)
пон яну 13, 2025 1:16 pmGlobe написа:
... обмислям да направим таблото и да пуснем новата 3 жилна инсталация с ДТЗ в частична експлоатация преди опита за създаване на собственна заземителна уредба.
пон фев 10, 2025 1:56 pmGlobe написа:
Остава да се присъедини старата инсталация към таблото, да се подреди и навърже всичко. Двете инсталации ще работят успоредно в процеса на ремонт ,като старата ще се елиминира с времето. Първо ще се ремонтира втория етаж и за финал първия ,но това ще отнеме някоя друга година ...
Ай ся да ни обясниш къде отива смотаната ти картинка от някакъв си никому неизвестен ингилизки блог, правен от някой шушляк.
И по-важното - вземи да ни ОБЯСНИШ (след като прочетеш цитатите от постовете) кое в вярното:
1.Никой край на намотката от генератора не трябва да има връзка със земя.
2.Единия край на намотката трябва да се заземи (къде е отделен въпрос)
Ми дай да ти видим отговора 1 или 2
Разбира се и да обясниш защо!
:partyman:
P.S. Ако искаш може да използваш и "Тука има - Тука нема." :-D
mika - специалист
ср фев 12, 2025 6:24 pmprasse написа:
Я сега ми го нарисувай на схемата, къде е това заземяване на намотката...
ср фев 12, 2025 7:04 pmprasse написа:
Колеги, моля четете внимателно!
Явно трябва пояснение.
Ако исках да заземя единият край на намотката съобразявайки се с вашият чертеж, бих го направил точно в този 32А контакт.
BeTaTesTeR - специалист
ср фев 12, 2025 7:04 pmprasse написа:
ср фев 12, 2025 6:56 pmmika написа:
Контакта 32А е заземен.
Колеги, моля четете внимателно! Какво му е заземено на контакта - корпуса...
Тук става въпрос за становище, относно твърдение за заземяване на единия от изводите на генератора (единия край на намотката).
Нали в крайна сметка трябва да помогнем на колегата Globe в неговото начинание, не да си чешем езиците и да пишем глупости!
Когато запалиш генератора на гнездото на изхода му няма фаза и нула, фазата е променлива и постоянно се сменя ту на единия ту на другия полюс, плаваща фаза съм чувал да го наричат. Принципно това няма значение за урерда, който ще включиш, той си работи.
Когато обаче уреда е с метален корпус той трябва да се заземи, като защита в случай, че възникне повреда и вътре в него фаза се допре до корпуса. Като е заземен ще се получи късо съединение между фазата и заземяването и ще изключи предпазителя.
Когато инсталацията е трипроводна, тя си има отделно заземяване както на твоята схема. Средната пластина на всеки контакт в къщата е свързана със заземителния проводник, който отива до заземителя. По другите два проводника идва захранването от генератора и тогава няма значение по тях как се върти фазата, корпуса на уредите е заземен с отделен проводник и е защитен. Така всичко е тип топ и твоята схема си е в сила и си работи без проблем.

При двупроводна инсталация обаче този отделен заземителен проводник го няма, тогава контактите се зануляват, с мостче се свързва средната пластина на контакта към нулата. По този начин се реализира същата защита, ако към металния корпус на уреда излезе фаза тя ще направи късо с нулата и бушона ще падне. Естествено в този случай се разчита нулата да е постоянно на един и същ проводник, защото ти твърдо си я свързал с пластините на всички контакти в къщата. Когато си свързан с енергото това е гарантирано, нулата е заземена в трафопоста и периодично по трасето от трафопоста до теб също би трябвало да се заземява през определено разстояние.
Когато обаче вместо с енергото си свържеш инсталацията към този генератор с тази плаваща фаза без да го заземиш то ще ти излезе фаза и на проводника с бившата нула към който си свързал средната пластина в контактите, а от нея корпуса на уредите също ще се офази, ще те бие ток от тях и е опасно.
Затова трябва да си гарантираш, че проводника към който си свързал пластините на всички контакти задължително ще си остане нула. Това става или като го заземиш с твой заземител, или като не прекъсваш нулата идваща от енергото и разчиташ на нейното заземяване. Това е цялата работа, която трябва да се съобрази при двупроводната инсталация. Поради липсата на отделен заземяващ проводник вече трябва строго да се следи къде е нулата и къде е фазата.
Николов Н. - специалист
" или като не прекъсваш нулата идваща от енергото и разчиташ на нейното заземяване." Ако едната фаза на генератора отиде на корпус и разчиташ само на нулата на енергото / без да си заземил единия извад на генератора/, то кой автомат ще изключи? Този в ел. таблото или на генератора/ ако има/?
hidrazin - майстор
ср фев 12, 2025 8:34 pmНиколов Н. написа:
...Ако едната фаза на генератора отиде на корпус ...
Едната фаза на монофазен генератор е ясна.
Ай ся да ни обясниш коя е ДРУГАТА фаза на монофазен генератор?
Ми тъй де, щом има "едната фаза" би трябвало да има поне и другата фаза... :)
:partyman:
P.S. До кога ще те уча? :?
prasse - специалист
ср фев 12, 2025 8:02 pmhidrazin написа:

1.Никой край на намотката от генератора не трябва да има връзка със земя.
2.Единия край на намотката трябва да се заземи (къде е отделен въпрос)
1. ДА
2. НЕ

Чиста, като сълза система IT

Професоре?
Последна промяна от prasse на ср фев 12, 2025 8:55 pm, променено общо 1 път.
Мерака оставал до края, затова някои теми никога няма да се "изтъркат".
BeTaTesTeR - специалист
ср фев 12, 2025 8:34 pmНиколов Н. написа:
" или като не прекъсваш нулата идваща от енергото и разчиташ на нейното заземяване." Ако едната фаза на генератора отиде на корпус и разчиташ само на нулата на енергото / без да си заземил единия извад на генератора/, то кой автомат ще изключи? Този в ел. таблото или на генератора/ ако има/?
Ти единия извод на генератора си го свързал с нулата на енергото, която не е прекъсната и на практика си го заземил през заземяването на нулата от енергото.
Ще изключи препазителя, който е по-бърз. При късо съединение тока е огромен и се стреми към безкрайност, тоест надвишава прага на всички предпазители по веригата и вече зависи кой от тях ще сработи по-бързо. Зависи от кривата му на изключване, там B,C,D и т.н.
Последна промяна от BeTaTesTeR на ср фев 12, 2025 8:50 pm, променено общо 1 път.
prasse - специалист
ср фев 12, 2025 8:43 pmhidrazin написа:

Едната фаза на монофазен генератор е ясна.
Ай ся да ни обясниш коя е ДРУГАТА фаза на монофазен генератор?
Няма фаза. ЛИНИЯ!
prasse - специалист
И схемата е перфектна!

Дай да видим твоята!!!
  • 1
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 21

Тема "Инсталация на селска къща! Заземяване, ДТЗ , вкопаване на кабели и друго.." | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: