вт фев 18, 2025 8:22 amprasse написа: Системата IT е приложима само на КЪСИ РАЗСТОЯНИЯ!!!!!!!!!! До 30 метра без допълнителни мерки.Това пък къде го прочете бре?

Почвам да се съмнявам че въобще наеш какво е система IT ...
Пояснение - само тя и единствено тя от всичките мрежи на електроразпределение НЯМА връзка със земя при източника на захранване.
Демек звездния център в локалното трафо е изолиран. Това определя вида на мрежата а не разстоянието.
вт фев 18, 2025 8:22 amprasse написа: Не се използва, като основна в електроразпределителната мрежа на НИКОЯ държава!Пак грешка. Все още IT е масова в Норвегия но пък тя не е член на ЕС.
Но дори там заради масовото налазване на електрокарчета усилено преминават на мрежата в ЕС. И тя не е нито IT, нито TT ..
Ай ся си задай въпроса ЗАЩО? И като си отговориш, ще разбереш ЗАЩО въобще не е желателно да се използва система IT ...


P.S. И щото съм коректен, ще ти издам една ... тайна.

В днешно време система IT започна да се използва масово по целия свят, включително БГ. Ще се сетиш ли или да помагам?
P.S.2
Искаш ли да се придържаме към темата на Globe и да говорим само за неговия частен случай?
Демек неговата мешана система от дву и трипроводна инсталация за неопределено време.
И сега пак - там ще заземяваме ли единия край на намотката или не?