Хубав въпрос.
С въпросния алуминиев кабел AL/R 2x16 докарваш захранване до постройката. После можеш да се опиташ да го вкараш вътре в таблото и фазата на клемата на един главен предпазител 63А, а нулата на шината. Ако отвора на шината е малък може да разплетеш малко кабела и да го стегнеш в два или три съседни отвора. Клемата на предпазителя по принцип е за 16кв. гъвкав или 25кв. твърд проводник и би трябвало да стане. Ако решиш да сложиш ДТЗ като главен автомат на таблото - фазата и нулата направо на нея.
С такъв кабел не съм работил и не мога да ти кажа колко е твърд и дали със сигурност ще влезе в таблото. Ако 16кв. многожичен алуминиев е по твърд от 10кв. меден плътен, което ме съмнява, трябва да го снадиш. Обаче завиване на меден върху алуминиев ще предизвика бързо окисление, затова трябва да използваш специални клеми.
В двата му края кабела го захващаш с крайни опъвателни клеми SO157.1 2x(16-35) . Самия кабел го захващаш на няколко места с носещи клеми. В зависимост от къде ще го прекараш може и да си спестиш носещите като го привържеш с по-дебели кабелни превръзки (свински опашки). Имай впредвид че черните са UV стабилизирани за използване на открито.
За отклоненията от кабела към таблото, ако не влезеш директно с него, използваш отклонителна клема SL 21.1 Al10-25/Cu1,5-25 и меден кабел 10кв.
С въпросния алуминиев кабел AL/R 2x16 докарваш захранване до постройката. После можеш да се опиташ да го вкараш вътре в таблото и фазата на клемата на един главен предпазител 63А, а нулата на шината. Ако отвора на шината е малък може да разплетеш малко кабела и да го стегнеш в два или три съседни отвора. Клемата на предпазителя по принцип е за 16кв. гъвкав или 25кв. твърд проводник и би трябвало да стане. Ако решиш да сложиш ДТЗ като главен автомат на таблото - фазата и нулата направо на нея.
С такъв кабел не съм работил и не мога да ти кажа колко е твърд и дали със сигурност ще влезе в таблото. Ако 16кв. многожичен алуминиев е по твърд от 10кв. меден плътен, което ме съмнява, трябва да го снадиш. Обаче завиване на меден върху алуминиев ще предизвика бързо окисление, затова трябва да използваш специални клеми.
В двата му края кабела го захващаш с крайни опъвателни клеми SO157.1 2x(16-35) . Самия кабел го захващаш на няколко места с носещи клеми. В зависимост от къде ще го прекараш може и да си спестиш носещите като го привържеш с по-дебели кабелни превръзки (свински опашки). Имай впредвид че черните са UV стабилизирани за използване на открито.
За отклоненията от кабела към таблото, ако не влезеш директно с него, използваш отклонителна клема SL 21.1 Al10-25/Cu1,5-25 и меден кабел 10кв.