Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
iliya_i - майстор
нед юни 15, 2025 7:26 pmMohicanSQL написа:
Така ли е ?
И да не забравиш да изхвърлиш разклонителя за 5 лева дето си сложил. Показах ти какви трябва да са. а по-добре
нед юни 15, 2025 7:16 pmprasse написа:
https://vikiwat.com/shtepsel-s-predpazi ... -1290670-1
Най-малко IP54 (не мисли, че IP63 е повече). Гледаш последната цифра да е 4 или 5. Просто трябва да им завиеш винтчетата към кабела (задължително трипроводен). И кабела да влиза стегнато в гумените маншони. Самите контакти да са закрепени с дюбели към стената, а желателно и кабелите към тях със скоби или канали.
Така както е оставен горният контакт да се мандахерца свободно, скоро ще се откачи от кабела.
Ползвай кабели ШВПС или H05VV-F 3х2.5.
Последна промяна от iliya_i на нед юни 15, 2025 8:19 pm, променено общо 2 пъти.
aleksnp - специалист
нед юни 15, 2025 4:18 pmBaлepu написа:
Само оплитане на жиците не е фатално – трябва да изключи кварталният трансформатор от късо.

Сигурен ли си в написаното, или така ти се иска да бъде? При късо към края на клона, знаеш ли кога ще изгори високомощен предпазител в трафопоста? Точно никога.
iliya_i - майстор
нед юни 15, 2025 8:03 pmaleksnp написа:
нед юни 15, 2025 4:18 pmBaлepu написа:
Само оплитане на жиците не е фатално – трябва да изключи кварталният трансформатор от късо.

Сигурен ли си в написаното, или така ти се иска да бъде? При късо към края на клона, знаеш ли кога ще изгори високомощен предпазител в трафопоста? Точно никога.
На твое място бих си изтрил мнението.
Какво вещаеш да се случи?
Да изгорят всички заземители по трасето ли?
Николов Н. - специалист
Хора спрата се със съветите. Ще убиете някой!! Не,че ви пука нещо,но има такива ,които вярват,че във форума всички са "професори" и "академици"!!
bigdragon - майстор
нед юни 15, 2025 7:16 pmprasse написа:
https://vikiwat.com/shtepsel-s-predpazi ... -1290670-1

+ три проводника към бойлера :wink:
А това кой да го прочете?
Забележка

За правилното функциониране на дефектнотоковата защита е необходимо нулевият проводник (N) и защитният проводник (PE) да бъдат отделни проводници. Това означава да проектираме система с трипроводно изпълнение...
Baлepu - специалист
нед юни 15, 2025 8:18 pmНиколов Н. написа:
Хора спрата се със съветите. Ще убиете някой!! Не,че ви пука нещо,но има такива ,които вярват,че във форума всички са "професори" и "академици"!!
И какво - да го оставим да си забие кол, както някои "оторизирани" са му казали? Да не му бяхме казвали, че не бива да разчита на необръщане на щепсела? Че в банята този разклонител не му е място?
"Академици и професори" ... ако е искал да пита, щеше са пише в някой академичен форум. Този е "Направи сам". И след като изобщо има раздел "електротехника", значи може да се задават въпроси и получават отговори в областта на електротехниката.
iliya_i - майстор
нед юни 15, 2025 8:31 pmbigdragon написа:
нед юни 15, 2025 7:16 pmprasse написа:
https://vikiwat.com/shtepsel-s-predpazi ... -1290670-1

+ три проводника към бойлера :wink:
А това кой да го прочете?
Забележка

За правилното функциониране на дефектнотоковата защита е необходимо нулевият проводник (N) и защитният проводник (PE) да бъдат отделни проводници. Това означава да проектираме система с трипроводно изпълнение...
А кой да осмисли, че след зануляване на контакта системата след него става трипроводна, с отделни работна и защитна нула?
Изображение
MohicanSQL - специалист
нед юни 15, 2025 8:46 pmBaлepu написа:
нед юни 15, 2025 8:18 pmНиколов Н. написа:
Хора спрата се със съветите. Ще убиете някой!! Не,че ви пука нещо,но има такива ,които вярват,че във форума всички са "професори" и "академици"!!
И какво - да го оставим да си забие кол, както някои "оторизирани" са му казали? Да не му бяхме казвали, че не бива да разчита на необръщане на щепсела? Че в банята този разклонител не му е място?
"Академици и професори" ... ако е искал да пита, щеше са пише в някой академичен форум. Този е "Направи сам". И след като изобщо има раздел "електротехника", значи може да се задават въпроси и получават отговори в областта на електротехниката.
Егати кривата нива. 10 души специалисти, а половината спорят помежду си. Ако дойдат 10 различни човек ще го направят по няколко различни начини. Едни с кол, а други без кол. Трети казват, ако го вържеш за заземителя на стълба и електромера е много много добре. ??? ! ! !
MamaMy - майстор
нед юни 15, 2025 8:31 pmbigdragon написа:

А това кой да го прочете?
Забележка

За правилното функциониране на дефектнотоковата защита е необходимо нулевият проводник (N) и защитният проводник (PE) да бъдат отделни проводници. Това означава да проектираме система с трипроводно изпълнение...
С едно много важно уточнение: Трипроводна след ДТЗ-то. Преди него няма значение. Така или иначе 0 и земно са обединени след електромера. Това означава, че щепсел-ДТЗ-то ще си работи прекрасно в този случай при занулен контакт. :partyman:
нед юни 15, 2025 9:09 pmMohicanSQL написа:
Егати кривата нива. 10 души специалисти, а половината спорят помежду си. Ако дойдат 10 различни човек ще го направят по няколко различни начини. Едни с кол, а други без кол. Трети казват, ако го вържеш за заземителя на стълба и електромера е много много добре. ??? ! ! !
А ти от къде разбра кой е специалист? Половината са градинари, месари и хлебари. Другите са фаянсаджии и общаци.
Baлepu - специалист
Би ли сложил цитат, в който някой тук ти препоръчва кол?
От друга страна почти всичко може да бъде направено по няколко начина. Бюджетно/скъпо, набързо/по нормативите ... Никога няма пълна гаранция. Ако едно нещо е добро, все ще се окаже, че има и някакви минуси ...