Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
Baлepu - специалист
Мм да, някои само се опитваме да ти прецакаме филма "полтъргайст в пералнята".
Правиш всичко друго, само не и каквото трябва. А трябва да провериш за сигурна верига между корпуса и пластините на щепсела. Ако е 0 ома - причината е извън пералнята. Следва да повериш зануляването. Класика е с пробна лампа да провериш между фазата в контакта и защитните пластини. Ако светне, значи наистина имаш проблем с полтъргайст. Тогава вече ще трябва да питаш в други форуми със съответната насоченост.
hidrazin - майстор


У кофата... И трите дядо попе. :rock:
:partyman:
silent - майстор
Виж Хидра не съм чак такъв специалист като теб по тоците но нека да си остана с тестерчето ако позволиш. За разлика от тоя калъф на видеото аз нямам подобни драми с моя тестер. Моето е по-обикновенно без обхвати, дисплеи и други утки майни и за 20г работа с него му имам достатъчно вяра най-малкото като писне да ми заостри вниманието. А когато нещо ме съмнява имам и други уреди с които да си отхвърля или потвърдя съмненията. Хванахте се за тестера игнорирахте измеранията. Някой се правят на умни повече отколкото им се отдава, други ме изкарват тъпак, трети вероятно си мислят че се ебавам . Не се сърдя никому и никого не карам да чете дава мнение или да се чувства ангажиран с казуса. Не съм притеснен от ситуацията но ме заинтригува и я споделих с вас.
prasse - специалист
Колегата твърди, че има въпросния проблем само на този контактен излаз.
silent, дали е възможно да имаш утечка в мазилката някъде наблизо в този участък от инсталацията? Имал ли си влага или някакъв теч в стената? Или някъде да е неграмотно замазано директно върху някоя ел. връзка? Не можеш ли да го елиминираш този кръг?
Baлepu - специалист
Колегата май не е на ясно какъв му е проблемът. За това пък ни обвинява в пристрастност. И чете насоките ни като дяволът Евангелието.
Безконтактен индикатор на напрежение имам няколко, като единият е на Флуке, но никога не им се доверявам. Вършат работа за "бързо ориентиране". Проверката за наличие на напрежение с мултицет, също не е панацея. Еле пък със съвременен китайски. Макар че са си полезни в повечето случаи. Но когато става дума за заплетена ситуация, следва да се ползват и други неща като логика, знания, съвети. 8 страници се опитваме да подскажем на питащия, че корпусът на пералнята му няма галванична връзка с нулата на мрежата. "През девет дерета ни прекара и не ни остави да пийнем вода" т.е. да провери тая пуста верига от пластините на въпросния троен контакт до корпуса на пералнята (в омове).
Ще пробвам за последен път:
измери, бре колега, какво е съпротивлението между пластина в съседно гнездо на контакта и крачето на пералнята, при изключено АП и включен щепсел в контакта!
silent - майстор
Не знам какво очакваш да видиш но няма да ти чупя хатъра след толкова настояване. Ще премеря довечера.
Ми не сухо е. Ще видя и пробна лампа дали ще намеря да я запаля на всяко гнездо между фаза и заземителна пластина. То лошото че вече няма обикновенни лампи
gogo7777 - майстор
чет юли 17, 2025 4:37 pmsilent написа:
То лошото че вече няма обикновенни лампи
Има Супер Дупер тестери за изправност на занулени контакти.
Ето ти един....всички елементи се събират в щепсела :)

Прикачен файл:
384f9f903c582a178749a8fa378866e9.jpg
384f9f903c582a178749a8fa378866e9.jpg (24.24 KиБ) Видяна 63 пъти