Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
anton_ss - специалист
Трябва да се управлява трифазен мотор -водна помпа.Трябва да има поплавак в съд 250литра вода при горно ниво помпата се включва -при долно изключва.На поплава метален репер ,на съда 2 магнитни датчика.Очаквам схема за управление на контакторите.
Trifun - специалист
Какво представлява магнитния датчик ? С какъв контакт е - нормално включен, който при доближаване на метален предмет изключва, или нормално изключил, а при доближаване на метален предмет - включва ?
anton_ss - специалист
Магнитния датчик е с нормално отворен контакт .При доближаване на метално тяло включва докато отмине тялото .Работи на 220V. Trifun здравей точно тебе очаквах!
Trifun - специалист
anton_ss написа:
Trifun здравей точно тебе очаквах!
хехе, радвам се когато мога да помогна :)

Значи ... схемата е начерната при ниво на водата до половината - не е включил нито един датчик - поплавъка се намира посредата и съдът се пълни.
При достигане на горно ниво включва датчик МДГН, който задейства контактор В, той се самоблокира и остава задействан през нормално включил контакт на А. Силовите контакти на В включват трифазната помпа и започва изпомпване.
При достигане на долно ниво включва датчик МДДН, задейства контактор А, който прекъсва веригата на В и помпата спира.

Ако правилно съм разбрал условието на задачата - това е решението.

Прикачен файл

Vodna pompa s datchik.jpg
Vodna pompa s datchik.jpg (39.57 KиБ) Видяна 5000 пъти
Последна промяна от Trifun на вт фев 10, 2009 9:25 pm, променено общо 1 път.
Милен - майстор
Ето няколко съвременни сонди за ниво http://www.comecogroup.com/corp/bulgari ... cts_bg.htm. Имат кондуктивни, поплавкови, оптични, ултразвукови. Фирмата предлага и контролни уреди за контрол на ниво.
pavelari - майстор
нещо такова - трябва един контактор /км/ едно помощно реле с нормално затворен контакт

Прикачен файл

1.JPG
управление с два нормално отворени контакта
1.JPG (21.86 KиБ) Видяна 4988 пъти
anton_ss - специалист
Благодаря на всички! :)
Johny - майстор
Само дето казват, че са го разпродали.
http://constructor.bg/shop/product_info ... 5cbd877e51
anton_ss - специалист
Днес реализирах проекта по схемата на Trifun .Всичко е шест !Шефа е доволен ще има премия!Ще Ви черпя :prost: :)