пет сеп 05, 2025 7:50 pmmika написа: Ако сложите главен АП 40А, колкото са и ДТЗ-тата, няма да има значение сбора от номиналите след тях.
А ако приемем коефициент на едновременност 80%, на снимката от първото мнение нещата не са зле. Още повече, че бойлер рядко надвишава 16А.
Ако сме прецизни, 40А предпазител пред 40А ДТЗ е много. Все пак, продължителният ток през 40А предпазител е в границите от 45,2А (изобщо няма да изключи при тази стойност) до 58А (ще изключи, в най-лошия случай до 1 час). Тези стойности превишават номиналния ток на ДТЗ и не бива да се допускат. По-доброто решение е главен 40А и пред всяка ДТЗ по един предпазител 32А (ако сме съвсем прецизни - 32А пак е много (36,16А-46,4А), но да речем, че можем да си затворим очите). Аз бих сложил 25А...