вт ное 18, 2025 12:27 pmТрифон П.Трифонов написа:Трифоне, Трифоне, така и не разбра, че електротехника не се учи по интернет или с чиракуване. Това не е занаят, а наука и като такава се учи в училище. Това не ти е дървосеченето или пожарогасенето.вт ное 18, 2025 12:25 pmaleksnp написа:Явно това отпада.Трифон П.Трифонов написа: Какво е повредено в контактора, за да се случва описаното от теб?Изгоряла контактна пъпка на силовите контакти и оставаш на две фази.нед ное 16, 2025 8:31 pmtundrata93 написа: ... до самия електромотор достигат 3 фази и нула си има.
пон ное 24, 2025 8:30 amMamaMy написа:Съгласен, безименний.вт ное 18, 2025 12:27 pmТрифон П.Трифонов написа:Трифоне, Трифоне, така и не разбра, че електротехника не се учи по интернет или с чиракуване. Това не е занаят, а наука и като такава се учи в училище. Това не ти е дървосеченето или пожарогасенето.вт ное 18, 2025 12:25 pmaleksnp написа:Явно това отпада.
Изгоряла контактна пъпка на силовите контакти и оставаш на две фази.нед ное 16, 2025 8:31 pmtundrata93 написа: ... до самия електромотор достигат 3 фази и нула си има.
Най малко, от тази тема, научих колко не знам. Е, и още нещо.
Ти така и не си разбрал, до тук, кои неща не се връщат.
Има ли някакъв тайнствен начин да провери веригите на контактора?
Напомням за електрическият въпрос в темата за пелетната камина. Би могъл да помогнеш.