Сега чак отворих схемата на контролера, която си дал Ако твоят бойлер е с такава конструкция, проблемът по-скоро е е конструкцията на бойлера. Правилната конструкция на соларен бойлер е ел. нагревателят да е разположен над соларната серпентина, за да не пречи на соларната система, а датчикът на контролера да е в долната част на серпентината, но все пак да е над изхода на серпентината. Например при всички бойлери на Елдом всички датчици и ел. нагреватели са неподходящо разположени, ама кой съм аз да им давам акъл. 
Контролера показваше Т горе 45°. Контролера съм настроил да включва помпа след 50°.
Промених отново настройката за пуск на помпата на 40° и тя тръгна, след което показанието на контролера за горна Т почна да расте до 57°
И после спадна. На 40° помпата спря, но Т горе продължи да пада до 34°.
Не съм гледал къде е датчика на соларния панел, но след като установих горното, явно не е разположен там където е най-високата Т в панела
Другото вероятно е инерция на движението след спиране ма помпата