Най - вълнуващия въпрос зимно време.
radius - майстор
Не е добре оразмерена , защото е Мидея :wink: .
Не се знаят стъклариите колко и какви са, както и термомостовете. Ако са топ, прилича мощността да стига до към -10 ( не гледайте 12кВ тогава).
naster - майстор
Това Uw отговаря ли на въпроса с дограмата? 33.88м2, основно с южно изложение. Няма балкони, само една конзолна козирка от дървени греди 16/14. Тоест, няма опасност да цикли?

Прикачен файл

IMG_1934.jpeg
IMG_1934.jpeg (19.95 KиБ) Видяна 191 пъти
LazarGanev - "Велик майстор"
чет окт 15, 2026 7:29 pmnaster написа:
Добре оразмерена ли е тази ТП за 3х80м2 подово и 300л бойлер?
Къщата е изолирана с 14см в стените, 16см в тавана и 20см външна.
За първа зима ли ще я ползваш? Нямам много наблюдения върху къщи с толкова добра изолация, не мога да кажа до какви минуси ще се справя без помощ, но със сигурност ще работи оптимално през голяма част от зимата. Дали ще се налага да ползва помощ - надявам се да споделяш как се държи през голям и малък Сечко. Иначе Мидея са много добри машини и със сигурност ще останеш доволен
LazarGanev - "Велик майстор"
чет окт 15, 2026 6:52 pmVKNikov написа:
чет окт 15, 2026 3:59 pmvladilen написа:
ми така де
а пък тези дето имат и климатици (ако термопомпата вода вода е само за отопление), с тях може да се помага при недостиг на мощност ... решения има...
Вярно е, но то това важи и за обратното. Като почне да цикли помпата, включваш климатиците :).
Като е преоразмерена, тя ще цикли през голяма част от зимата, дали ти харесва да караш зимата на климатици? :)
naster - майстор
пет окт 16, 2026 1:00 amLazarGanev написа:
За първа зима ли ще я ползваш?
За първа и не разбирам кои биха били оптимални настройки. В момента е на 35°с, в по-студено време мога да я вдигна на 40°с, както беше стандартно настроена. Има 8 термостата, но има и по един кръг на етаж без задвижка, оставен в отворено положение. За БГВ е направена на 45°с.
LazarGanev - "Велик майстор"
35⁰ е много за меко време. Ако искаш да добиеш представа направи всички термостати на макс, а стайната температура я регулирай чрез температурата на водата, задай 30⁰ като начало, но съм сигурен, че ще ти стане топло и ще трябва да намалиш на 28 или 27
naster - майстор
Мисля, че в момента през нормалното меню разрешава между 35 и 65°с да се регулира водата в режим отопление, без претенции да разбирам… сигурно може през някое скрито меню. Иначе и аз си представям да я накарам да работи постоянно в модулация без да успеят да изключат термостатите.
LazarGanev - "Велик майстор"
пет окт 16, 2026 5:40 pmnaster написа:
Иначе и аз си представям да я накарам да работи постоянно в модулация без да успеят да изключат термостатите.
Това е най-икономичния режим, аз в къщи нямам термостати и задвижки. В момента на 30⁰ се топлят с радиатори
Последна промяна от LazarGanev на пет окт 16, 2026 10:39 pm, променено общо 1 път.
naster - майстор
Ще търся тогава сервизно меню за начин да слезе под 35°с водата. Благодаря за съветите