Пускам тази тема тука понеже доста се чесах дали да е при саниране или отопление, ама в случая става дума за къща, така че реших да е тук.Няма да се сърдя на модератори ако решат да местят де....
Та реших да съм полезен на тези дето са решили да санират къщите/ ТИ-рат си или тепърва са решили да строят, да си планират добре нещата. Топлото и уюта всеки си ги иска, ама доста немаловажен въпрос е колко ще струва и доколко една инвестиция е целесъобразна спрямо друга и кога ще се изплати.
Така всеки може да си направи сметките за себе си и да вжеме съответните решения които му пасват най-добре.
Направих някои изчисления(според данните по-долу) и стигнах до извода че общите ми загуби за отоплителен сезон са (ще бъдат след ТИ) 8462 kWh.
Сега по любопитните ще кажат как ги изчисли аджеба ?
Еми формулата е следната ( знам я от друг форум) :
ОТ (kWh) = U x 24h x DD x M2
където ОТ е общите топлозагуби в kWh изчислено за целия отоплителен сезон.
М2 - е площа в м2 на всички външни стени, както и на пода и на таванската плоча.
Що е DD всеки може да разбере в тая наредба тука, която е така да се каже букварчето на топлопроектантите http://www.paragraf22.com/pravo/naredbi/67948.html
DD е нормативно изчислен за съответната климатична зона за нормативна Т 19 С. За всеки градус отгоре който искате в къщи добавяте 200. Например за Варна DD e 2400, ама аз съм взел за база 3000, понеже искам да ми е средно поне 22 С у нас, а не 19.
Ламбдите на различните материали ги има в тази наредба и като знаете дебелината и структурата на вашите стени много лесно бихте си изчислили коеф. на топлопреминаване U с помощта на тази програмка.... http://www.kudret.com/isikaybieng.htm
Всичко що е с различно U (например прозорци) се изчислява според площта си отделно и накрая се сборува с останалите компоненти за да се получат ОТ.
ОТ после се дели на КПД-то на съответния уред/ гориво ,с който се топлите и накрая получавате реалните си ОТ които ще плащате според цената на съответния енергоносител.
Аз например стигнах до някои доста интересни изводи, но за това - по-нататък……
[quote]Двуетажна еднофамилна къща с РЗП 118м2, 3 отопляеми стаи - дневна/кухня на 1 етаж и спалня и детска на 2-я, 2 бани и общ коридор-стълбище.
Отопление/охлаждане - на камина с въздушна риза и вентилатор (10КВ ном.мощност) отопляваща и 3-те стаи и климатици за всяка от стаите.
Дневна - 27м2 (72м3) с изискуема Т 25 С , изложение И/Ю
Детска - 20м2 (50м3) с Т 22 С , изложение Ю/И
Спалня - 15м2 (38м3) с Т 19 С , изложение С/И
Коридори-стълбище изолирани отвътре навсякъде с 2 см фибран с обща кубатура 60м3 и желана Т 18-19 С, която предполагам ще се поддържа само от отварянето/затварянето на вратите на стаите
Структура на стените - 25 см Поротерм, 3 см външна и 3 см вътр. ВЦМ, 7 см графитен Неопор за външна ТИ. Само на северните стени има добавени и 2 см фибран отвътре,както и навсякъде по коридорите.
За фибрана и Графитния ЕПС съм взел ламбда 0.035, тухлите 0.4, ВЦМ - 1.0 . Дограма - ПВЦ Коммерлинг с 32мм 2 камерен СП с К стъкло навсякъде, U=1.3
Ограждащи елементи ( 3 външни стени, под (без маза) и таванска плоча, прозорци, врати ) :
=Cеверна стена - с U=0.30 44 м2
= Източна стена - с U=0.35 29 м2
= Южна стена - с U=0.35 35 м2
= Под - с U=0. 44 (15 см СБ+7см фибран) - площ 54 м2
= Таванска плоча - с U=0.32 (15см СБ+10см фибран) - площ 64м2. Тавана отгоре е "студен", неотопляем.
= Външни врати - 4 броя - с U=1.3 - oбща площ 7.2 м2
= Прозорци – 11 броя - с U=1.3 - oбща площ 21 м2[/quote]
Та реших да съм полезен на тези дето са решили да санират къщите/ ТИ-рат си или тепърва са решили да строят, да си планират добре нещата. Топлото и уюта всеки си ги иска, ама доста немаловажен въпрос е колко ще струва и доколко една инвестиция е целесъобразна спрямо друга и кога ще се изплати.
Така всеки може да си направи сметките за себе си и да вжеме съответните решения които му пасват най-добре.
Направих някои изчисления(според данните по-долу) и стигнах до извода че общите ми загуби за отоплителен сезон са (ще бъдат след ТИ) 8462 kWh.
Сега по любопитните ще кажат как ги изчисли аджеба ?
Еми формулата е следната ( знам я от друг форум) :
ОТ (kWh) = U x 24h x DD x M2
където ОТ е общите топлозагуби в kWh изчислено за целия отоплителен сезон.
М2 - е площа в м2 на всички външни стени, както и на пода и на таванската плоча.
Що е DD всеки може да разбере в тая наредба тука, която е така да се каже букварчето на топлопроектантите http://www.paragraf22.com/pravo/naredbi/67948.html
DD е нормативно изчислен за съответната климатична зона за нормативна Т 19 С. За всеки градус отгоре който искате в къщи добавяте 200. Например за Варна DD e 2400, ама аз съм взел за база 3000, понеже искам да ми е средно поне 22 С у нас, а не 19.
Ламбдите на различните материали ги има в тази наредба и като знаете дебелината и структурата на вашите стени много лесно бихте си изчислили коеф. на топлопреминаване U с помощта на тази програмка.... http://www.kudret.com/isikaybieng.htm
Всичко що е с различно U (например прозорци) се изчислява според площта си отделно и накрая се сборува с останалите компоненти за да се получат ОТ.
ОТ после се дели на КПД-то на съответния уред/ гориво ,с който се топлите и накрая получавате реалните си ОТ които ще плащате според цената на съответния енергоносител.
Аз например стигнах до някои доста интересни изводи, но за това - по-нататък……

[quote]Двуетажна еднофамилна къща с РЗП 118м2, 3 отопляеми стаи - дневна/кухня на 1 етаж и спалня и детска на 2-я, 2 бани и общ коридор-стълбище.
Отопление/охлаждане - на камина с въздушна риза и вентилатор (10КВ ном.мощност) отопляваща и 3-те стаи и климатици за всяка от стаите.
Дневна - 27м2 (72м3) с изискуема Т 25 С , изложение И/Ю
Детска - 20м2 (50м3) с Т 22 С , изложение Ю/И
Спалня - 15м2 (38м3) с Т 19 С , изложение С/И
Коридори-стълбище изолирани отвътре навсякъде с 2 см фибран с обща кубатура 60м3 и желана Т 18-19 С, която предполагам ще се поддържа само от отварянето/затварянето на вратите на стаите
Структура на стените - 25 см Поротерм, 3 см външна и 3 см вътр. ВЦМ, 7 см графитен Неопор за външна ТИ. Само на северните стени има добавени и 2 см фибран отвътре,както и навсякъде по коридорите.
За фибрана и Графитния ЕПС съм взел ламбда 0.035, тухлите 0.4, ВЦМ - 1.0 . Дограма - ПВЦ Коммерлинг с 32мм 2 камерен СП с К стъкло навсякъде, U=1.3
Ограждащи елементи ( 3 външни стени, под (без маза) и таванска плоча, прозорци, врати ) :
=Cеверна стена - с U=0.30 44 м2
= Източна стена - с U=0.35 29 м2
= Южна стена - с U=0.35 35 м2
= Под - с U=0. 44 (15 см СБ+7см фибран) - площ 54 м2
= Таванска плоча - с U=0.32 (15см СБ+10см фибран) - площ 64м2. Тавана отгоре е "студен", неотопляем.
= Външни врати - 4 броя - с U=1.3 - oбща площ 7.2 м2
= Прозорци – 11 броя - с U=1.3 - oбща площ 21 м2[/quote]