За мястото-формално няма значение,където ти е удобно,до 10на м дължина няма значение за агрегата..А за преходите-всеки маг за хладилни части ги има,даже и за ВиК.Драсни на ЛС какво ти трябва,ще помогна.
kuuuuuul написа:Максимума който бих захранил са 3-те подови,бойлер 150л,лира в банята и един радиатор като всяко едно може да бъде изключено.Задължително е подовото.Проблема е, че искаш да захраниш малко.
Една 24-ка при температура над 6 градуса отдава над 7 кВ.
Това означава 20 литра дебит на вода в минута при разлика 5 градуса (35 на вход на топлообменника, 40 изход).
С твоята инсталация това няма как да стане. Ще трябва и вътрешното тяло да помага.