Най - вълнуващия въпрос зимно време.
AntonBM - специалист
Отговор за 2v6
Малко данни: Средно дневната енергия, която пада на 1 кв.м. площ по месеци е:
Януари – 2273 Wh/m²/ден
Февруари – 2872
Март – 3450
Април – 4525
Май – 4678
Юни – 4877
Юли – 5322
Август – 5279
Септември – 4850
Октомври – 3784
Ноември – 2327
Декември – 1906 Wh/m²/ден

В моята схема буфера е 750 литров. Монтиран е в мазе. Неговата температура не може да спадне под 20°, защото няма как да се охлади до толкова. При по-ниска температура не може да се прави топлообмен с конвекторите.
Давам таблица на инсталирана нагревна повърхност, с която буфера може да се загрее от 20 до 50° със слънчеви колектори с (КПД 75% - през Януари):
8 m² - 52% недостиг на мощност
10 m² - 21% недостиг
12 m² - съвпада мощността!
14 m² - 13% запас.
Недостига означава, че няма да се постигне тази температура, а запаса че ще се превиши.
Т.е. през януари с 12 м² се акумулира топлина от 26,25 kWh/ден (буфер 750 литра загрят до 50°), стига за отопляване на къщата за 2 часа - на теория. Реално стига за 1 час, понеже спада температурната разлика между топлоносителя и температурата на помещенията.
През по-топлите месеци печалбата е много по-голяма! Ако се инсталира по-голяма площ се постига по-голям ефект, но увеличаването е нож с 2 остриета. Какво ще се прави с тези колектори през лятото? За този буфер е оптимална тази квадратура. В летен режим буфера и бойлера се загряват до около 80-90°.

Както казах по-горе схемата е изпълнена на 3 къщи. На една от тях колекторите са черни плоски 5х2,2 м², на другата селективни 5х3 м², на третата покрива е тип Брамак с 10 м². Втората къща е с много мощно поле и собственика посади дърво, което да хвърля сянка на него през лятото.
Максималното количество топлина, което може да се натрупа в буфера е 65 kWh/ден. Това става пролетно/есенният сезон при сравнително високи външни температури. Тогава и топлинните нужди на сградата са по-ниски и със слънцето може да отопляваш 5-6 часа.
filmatoplo - майстор
Ще стане ама къщата трябва да се приближава до пасивна -много яко изолирана + рекуперация на входящ въздух за вентилация .
syncho - майстор
:-D :lol: :-D :lol: :-D

Не мислех че сме на екватора! :-D :lol:

Какви са тези мощности??? Чуваш ли се??? 2кВ/м2 средно през Януари??? Че то не знам дали през Август и Юли стига толкова ти за Януари. През Януари месец средното слънцегреене в България надали надвишава 400-450W/m2!!! Ето заради такива изцепки хората вярват на глупости и после ме питат дали не могат да се топлят с радиатори и слънчеви колектори... Абсолютна глупост! :lol:
AntonBM - специалист
Syncho, чети дименсиите до край! Толкова е за продължителността на целият ден! Ако твоите 450 Wh/m2 ги умножиш по 6 часа слънчево греене на ден за януари, ще получиш дори по-високи стойности от тези!

filmatoplo, Пасивността е разтегливо понятие. По принцип под пасивна се разбира, че не се нуждае от допълнителна топлина за отопление. На такава къща би трябвали да и стига това, което се печели от слънчевото греене (проникнало през прозорците) и мощността на инсталираните в нея електрически уреди (работейки те отделят топлина). Т.е. къщата трябва да е с големи и качествени прозорци и перфектна топлоизолация.
В Европа е прието, къщата да се казва, че е пасивна, ако е с енергиен клас „А”.
Този клас се определя по формула, в която влиза фактора на формата на сградата (отношението: площ на външните повърхности към отопляемият обем). В зависимост от този фактор се определя референтна стойност на потребната енергия за отопление (за 1 година) отнесена към един квадратен метър жилищна площ. Сградата отговаря на клас „А”, ако потребата топлина е на половина (или по-малко) от референтната стойност.
Слънчевото отопление не се нуждае от енергия (почти), за да отоплява. Т.е. тя намаля потребната енергия за отопление и доближава сградата до по-висок клас на енергопотребление.
Всички нови сгради са задължени да отговарят на енергиен клас ”B”. Т.е. да са в диапазона от 50 до 100% от референтната стойност. Такива са и сградите, на които съм слагал такива инсталации. Те са със стандартната задължителна топлоизолация.
Схемата, която съм приложил е на една къща с разгърната площ към 350 квадрата и потребна топлина за отопление (включително) вентилациите 17,4 kW при външна -10°С. Тази къща не отговаря на критерия за енергиен клас „А” – т.е. не се признава че е пасивна.
syncho - майстор
В такъв случай поднасям извиненията си. Тези цифри са напълно възможни. :)

Въпреки това мисля, че 8м2 колекторна площ за 750л са малко дори и за лятото. При нас слагаме 9.66м2 за 750л бойлер.
AntonBM - специалист
Ами вие гоните по-голяма консумация на топла вода. Къпете 10 човека (така си писал по-горе). В еднофамилна къща не пада такова къпане.
Трите изпълнени варианта са с 12, 15 и 10 квадрата. Никъде няма с 8, но те биха стигнали за къпане през лятото на едно 4 членно семесйство.
filmatoplo - майстор
filmatoplo написа:
Ще стане ама къщата трябва да се приближава до пасивна -много яко изолирана + рекуперация на входящ въздух за вентилация .
Пише приближава до пасивна и много яко изолирана .За 750 литра под 14 кв панели няма ефект говоря за плоски панели дори и селект .
AntonBM - специалист
filmatoplo, срeдно дневният ефект е над 30 kW с плоски колектори при площ 12 м², като в това число са включени големите им топлинни загуби. Средно годишната печалба е към 5,7 MWh. Тази енергия отнесена към цената на електричеството е на стойност към 1000 лв. Общата стойност на инсталацията с монтажа е към 32000 лв. (с бойлери, камини термо-помпа, конвектори, сондажи, проект и т.н.). Грубо погледнато, ще се изплати след 32 години, но това не е така! Къщата и без тази инсталация трябва да има бойлер, някакво отопление. Най-евтиното е със стандартни климатици. За тази къща те биха стрували към 10-12000 лв. Т.е. реално инсталацията ще се изплати към 20-тата година.
За всеки влак си има пътници. Реално тази инсталация работи основно с термо-помпата вода-вода. Тя е с висок коефициент на преобразуване на енергията. Топли се с много по-малко пари от всички останали варианти. Т.е. термо-помпата също прави някави иконимии, които се изплащат спрямо стандартните климатици.
Реалната стойност на всики машини и съоръжения е под 20000 лв. Ако се вземе в предвид и това, че пишем във форум "Направи си сам" - тази инсталация може да се изплати и за по-малко от 10 години.
filmatoplo - майстор
Малко е множко от 12 м2 плоски панели за деня да усвоим 30 киловата .С тези киловати бихме стоплили 2000 литра вода - което не може да стане с 6 панела по 2 м2 площ. 12-15 киловата по може теоретично .
2v6 - майстор
AntonBM написа:
Отговор за 2v6
Малко данни: Средно дневната енергия, която пада на 1 кв.м. площ по месеци е:
Януари – 2273 Wh/m²/ден
Февруари – 2872
Март – 3450
Април – 4525
Май – 4678
Юни – 4877
Юли – 5322
Август – 5279
Септември – 4850
Октомври – 3784
Ноември – 2327
Декември – 1906 Wh/m²/ден

В моята схема буфера е 750 литров. Монтиран е в мазе. Неговата температура не може да спадне под 20°, защото няма как да се охлади до толкова. При по-ниска температура не може да се прави топлообмен с конвекторите.
Давам таблица на инсталирана нагревна повърхност, с която буфера може да се загрее от 20 до 50° със слънчеви колектори с (КПД 75% - през Януари):
8 m² - 52% недостиг на мощност
10 m² - 21% недостиг
12 m² - съвпада мощността!
14 m² - 13% запас.
Недостига означава, че няма да се постигне тази температура, а запаса че ще се превиши.
Т.е. през януари с 12 м² се акумулира топлина от 26,25 kWh/ден (буфер 750 литра загрят до 50°), стига за отопляване на къщата за 2 часа - на теория. Реално стига за 1 час, понеже спада температурната разлика между топлоносителя и температурата на помещенията.
През по-топлите месеци печалбата е много по-голяма!
...

Ако приемем, че таблицата със среднодневната енергия е вярна, за Януари се получава средно по 27,276 kWh върху 12 м2.
Дори да приемем, че средното КПД-то ще е 75% (което е малко вероятно при температурна разлика над 40 градуса :!: ), то енергията излязла от колекторите ще е 20.457 kWh.
Тази енергия теоретично ще стигне да загрее 750 л вода от 20 до 44 градуса.

Колко ще греят конвекторите при вода под 40 градуса :?:

А и не ми стана ясно каква е тази мощност, дето съвпада за 12 м2 площ :?

Тема "Възможно ли е отопление с сл.колектори?" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: