Малко данни: Средно дневната енергия, която пада на 1 кв.м. площ по месеци е:
Януари – 2273 Wh/m²/ден
Февруари – 2872
Март – 3450
Април – 4525
Май – 4678
Юни – 4877
Юли – 5322
Август – 5279
Септември – 4850
Октомври – 3784
Ноември – 2327
Декември – 1906 Wh/m²/ден
В моята схема буфера е 750 литров. Монтиран е в мазе. Неговата температура не може да спадне под 20°, защото няма как да се охлади до толкова. При по-ниска температура не може да се прави топлообмен с конвекторите.
Давам таблица на инсталирана нагревна повърхност, с която буфера може да се загрее от 20 до 50° със слънчеви колектори с (КПД 75% - през Януари):
8 m² - 52% недостиг на мощност
10 m² - 21% недостиг
12 m² - съвпада мощността!
14 m² - 13% запас.
Недостига означава, че няма да се постигне тази температура, а запаса че ще се превиши.
Т.е. през януари с 12 м² се акумулира топлина от 26,25 kWh/ден (буфер 750 литра загрят до 50°), стига за отопляване на къщата за 2 часа - на теория. Реално стига за 1 час, понеже спада температурната разлика между топлоносителя и температурата на помещенията.
През по-топлите месеци печалбата е много по-голяма! Ако се инсталира по-голяма площ се постига по-голям ефект, но увеличаването е нож с 2 остриета. Какво ще се прави с тези колектори през лятото? За този буфер е оптимална тази квадратура. В летен режим буфера и бойлера се загряват до около 80-90°.
Както казах по-горе схемата е изпълнена на 3 къщи. На една от тях колекторите са черни плоски 5х2,2 м², на другата селективни 5х3 м², на третата покрива е тип Брамак с 10 м². Втората къща е с много мощно поле и собственика посади дърво, което да хвърля сянка на него през лятото.
Максималното количество топлина, което може да се натрупа в буфера е 65 kWh/ден. Това става пролетно/есенният сезон при сравнително високи външни температури. Тогава и топлинните нужди на сградата са по-ниски и със слънцето може да отопляваш 5-6 часа.
Малко данни: Средно дневната енергия, която пада на 1 кв.м. площ по месеци е:
Януари – 2273 Wh/m²/ден
Февруари – 2872
Март – 3450
Април – 4525
Май – 4678
Юни – 4877
Юли – 5322
Август – 5279
Септември – 4850
Октомври – 3784
Ноември – 2327
Декември – 1906 Wh/m²/ден
В моята схема буфера е 750 литров. Монтиран е в мазе. Неговата температура не може да спадне под 20°, защото няма как да се охлади до толкова. При по-ниска температура не може да се прави топлообмен с конвекторите.
Давам таблица на инсталирана нагревна повърхност, с която буфера може да се загрее от 20 до 50° със слънчеви колектори с (КПД 75% - през Януари):
8 m² - 52% недостиг на мощност
10 m² - 21% недостиг
12 m² - съвпада мощността!
14 m² - 13% запас.
Недостига означава, че няма да се постигне тази температура, а запаса че ще се превиши.
Т.е. през януари с 12 м² се акумулира топлина от 26,25 kWh/ден (буфер 750 литра загрят до 50°), стига за отопляване на къщата за 2 часа - на теория. Реално стига за 1 час, понеже спада температурната разлика между топлоносителя и температурата на помещенията.
През по-топлите месеци печалбата е много по-голяма! Ако се инсталира по-голяма площ се постига по-голям ефект, но увеличаването е нож с 2 остриета. Какво ще се прави с тези колектори през лятото? За този буфер е оптимална тази квадратура. В летен режим буфера и бойлера се загряват до около 80-90°.
Както казах по-горе схемата е изпълнена на 3 къщи. На една от тях колекторите са черни плоски 5х2,2 м², на другата селективни 5х3 м², на третата покрива е тип Брамак с 10 м². Втората къща е с много мощно поле и собственика посади дърво, което да хвърля сянка на него през лятото.
Максималното количество топлина, което може да се натрупа в буфера е 65 kWh/ден. Това става пролетно/есенният сезон при сравнително високи външни температури. Тогава и топлинните нужди на сградата са по-ниски и със слънцето може да отопляваш 5-6 часа.