Колеги, по таблиците за допустима дължина на захранващи кабели се установява, че за консуматор 6kW, на разтояние 600 м., трифазен, е достатъчен трифазен кабел 10кв.мм. Това за въздушно или подземно полагане е ? В моя случай ще е въздушно. Ако се ползва усукан кабел /алуминиев/ за н.н., дали ще са достатъчни 16кв.мм ?

Ето какви са мойте сметки:

10мм мед- 4,37 % пад на напрежение
16мм алум.- 4,72%
25мм алум.-3,02%
16мм мед - 2,73%
Тези резултати съм ги сметнал при захранващо напрежение 380 в.
Според мен под 25мм Алум. или 16мм мед. не е препоръчително да се слага и поне кажи какво ще захранваш.