Искам малко да уточня-Става въпрос за дозареждане на климатици с фреон R22.При него може да се дозарежда нали?За многокомпонентните фреони е друго.Благодаря на всички! 
								
															
																															
																								
															При R22,може да зареждаш и в парна фаза.Правилния метод е да изкараш агента от системата и да заредиш на ново в точното необходимо количество.Зареждането в течна фаза  става по бързо и дава възмост за въвеждане на голямо количество агент в системата,дори и на цялото необходимо количесто при по малките инсталации.Но крие опасности от предизвикване на хидравличен удар,при евентуален бърз старт на компресора ,веднага след зареждането.За това е хубаво да се изчака известно време преди да се стартира компресора.Има и начини на зареждане когато няма нужда от изчакване,като на пример зареждане през "високата" страна на системата в ресивера ,при наличие на такъв разбира се.
И не знам защо се нервиш на Зоро.Искаш да пишеш книги без да знаеш да четеш-няма как да стане.
								
															
																															
																								
															