2v6 написа:Сложих и датчик за температурата на входната вода. Не е от най-точните, но вече може да се добие представа за ефективносттаКалибрира ли ги тия термометри, стори ми се че долния мери с +1о повече? При спрян компресор пусни циркулацията за 10-15мин. и двата термометъра трябва да покажат една и съща Т. Ако има разлика я вкарай като корекция при смятане на dT. В тоя диапазон може да ги калибрираш и абсолютно с медицински термометър ,но за сметките няма голямо значение, важно е да показват еднакво ,а не точно!
Мерил ли си при този режим Р и Т на фреона по манометър? Мисля, че за фреона манометъра дава по-реални стойности от мерене с външни термометри.