Ами да, не бях обърнал внимание, че 16м² стая ще се топли с  8 глидера Н350, т.е с 800Вт - по 20Вт на кубичен метър -  супер постижение 
 . shefastz, това вероятно е най-студената стая? Та с последните забележки каталожната мощност на радиаторите става около 7100Вт (при 90/70). При 75/65 като намалим с 22%, мощността на радиаторите пада на 5538 Вт!. Направо премести всички ребра Н350 в тази стая 16м² и слагай там конвектора - под неотваряемия прозорец.
								
															
																															
																								
															shefastz написа: А разширителния съд къде трябва да се намира.
Разширителния съд при твоя котел е леко скрит. Вземаш стълба, като го погледнеш отгоре има една ламарина дето се държи от 6 винта- трябва ти битове или отверка торкс Т20 мисля бяха. Ако комина ти излиза назад спрямо котела голям зор ще видиш да развиеш двата винта под него. В ниша на този капак е поставен и един пресостат, трябва да му извадиш кабелните обувки за да махнеш ламарината. Под него е разширителния съд. Налягане мериш след като си свалил налягането в отоплителната система на 0.
Не е ли в гаранция този котел?