Идеята е входящия въздух за рекуператора да мине първо свободно (без тръби) през мазето на къщата. Чел съм за топлообмен със заровени тръби извън къщата, но не се практикува защото икономически не е обосновано.
Идеята е външния въздух след филтриране да се подава от тръба 3-4 метра височина в единия край на мазето, а да се изсмуква от рекуператор в другия край. Пример два етажа къща по 150кв.м. и мазе също 150кв.м. на 1.5м под кота 0.
Обема на вентилация при 0.5 обмен на час е 2етажаХ150кв.мХ3м. височина Х 0.5 = 450 куб.м/h
1. Зима -10С външен въздух +2С на въздуха при входа на рекуператора и под на мазето +10С.
Отдадена енергия от пода е 2W/m2.C X 150 m2 X (10C - 2C) = 2.4 кWh
Енергията необходима за загряване на въздуха е:
450 м3 Х 1.29 кг/м3 (плътност на въздуха) Х 1012 J/kg.C X (2C - (-10C)) = 7 046 kJ = 1.96 kWh
Енергията е достатъчна. Предимства:
- рекуператора няма да замръзва
2. Лято +35С външен въздух +24С на въздуха при входа на рекуператора и под на мазето +18С.
Отдадена енергия от пода е 2W/m2.C X 150 m2 X (24C - 18C) = 1.8 кWh
Енергията необходима за загряване на въздуха е:
450 м3 Х 1.29 кг/м3 (плътност на въздуха) Х 1012 J/kg.C X (35C - 24С) = 6 462 kJ = 1.8 kWh
Енергията е достатъчна. Предимства:
- рекуператора е излишен и работи в режим на байпас
Общо предимство мазе без влага.
Освен, че могат да замръзнат бурканите и тръбите при външна температура под -15С има ли други недостатъци?
Идеята е външния въздух след филтриране да се подава от тръба 3-4 метра височина в единия край на мазето, а да се изсмуква от рекуператор в другия край. Пример два етажа къща по 150кв.м. и мазе също 150кв.м. на 1.5м под кота 0.
Обема на вентилация при 0.5 обмен на час е 2етажаХ150кв.мХ3м. височина Х 0.5 = 450 куб.м/h
1. Зима -10С външен въздух +2С на въздуха при входа на рекуператора и под на мазето +10С.
Отдадена енергия от пода е 2W/m2.C X 150 m2 X (10C - 2C) = 2.4 кWh
Енергията необходима за загряване на въздуха е:
450 м3 Х 1.29 кг/м3 (плътност на въздуха) Х 1012 J/kg.C X (2C - (-10C)) = 7 046 kJ = 1.96 kWh
Енергията е достатъчна. Предимства:
- рекуператора няма да замръзва
2. Лято +35С външен въздух +24С на въздуха при входа на рекуператора и под на мазето +18С.
Отдадена енергия от пода е 2W/m2.C X 150 m2 X (24C - 18C) = 1.8 кWh
Енергията необходима за загряване на въздуха е:
450 м3 Х 1.29 кг/м3 (плътност на въздуха) Х 1012 J/kg.C X (35C - 24С) = 6 462 kJ = 1.8 kWh
Енергията е достатъчна. Предимства:
- рекуператора е излишен и работи в режим на байпас
Общо предимство мазе без влага.
Освен, че могат да замръзнат бурканите и тръбите при външна температура под -15С има ли други недостатъци?