Мисля, че още в началото на темата ти предложих да не делиш инсталацията на 2 части – за бойлер и за басейн, а да си е една с една помпа и с 3-пътен вентил да прехвърляш топлината на там, на където ти трябва. За този тип инсталации водеща е температурата на бойлера! Първо загряваш него и след това всичко излишно хвърляш в басейна. Става с прост термостат... Бойлера е по-важен, защото когато хората се къпят и не стигне топлата вода са по-недоволни, отколкото ако басейна не е примерно 28, а 25°С. В зимните месеци няма страшно, че няма басейн... Тогава загубите в колекторите са по-големи – те работят с по-ниско КПД и т.н. По-голямата бройка не е голям проблем. Най-много да успееш да постигнеш по-висока температура в бойлера. Има терморегулатори (смесителни вентили), с които може да се регулира температурата на подаване на топла вода към ВиК мрежата. Ако успееш да докараш температурата в бойлера над 60°С е хубаво да сложиш нещо такова.
Когато инсталацията е една обща разполагаш и с повече колектори за басейна... По-бързо ще го топлиш след като бойлера вече е загрят... Ако искаш да форсираш басейна за сметка на бойлера можеш ръчно да превключиш вентила или да настроиш термостата на бойлера за по-ниска температура.
Когато инсталацията е една обща разполагаш и с повече колектори за басейна... По-бързо ще го топлиш след като бойлера вече е загрят... Ако искаш да форсираш басейна за сметка на бойлера можеш ръчно да превключиш вентила или да настроиш термостата на бойлера за по-ниска температура.