да мерси моймой ще пробвам ще мерна и с мегер но се чудя ако е от това забоилер на година и нещо дали да не я ритна дтз и да ги сложа нанормални предпазители
От мобилни телефони до цифрови камери
Любо
- специалист
34 мнения в "питане за дтз"
stefan_gb
- специалист
- Мнения: 905
Любо не разглобяваи боилерите преди да си се уверил че утечката е от нагревател
Предлагам ти разкачиш заземителния проводник в таблото и да замериш с ампермера междо проводника и заменитлната шина при включен боилер какъв е тока на утечка .
Втора проба - същото измерване но с разкачени и трите проводника от боилера , а после и от боилерното табло.
Трета проба - вземаш от комшия неговата дефектнотокова и я свързваш на мястото на твоята.
Просто измери какъв колко мА е утечката и от кои токов кръг се създава да не би да са комплексни нещата.
И на последно място каква марка са защитите
Предлагам ти разкачиш заземителния проводник в таблото и да замериш с ампермера междо проводника и заменитлната шина при включен боилер какъв е тока на утечка .
Втора проба - същото измерване но с разкачени и трите проводника от боилера , а после и от боилерното табло.
Трета проба - вземаш от комшия неговата дефектнотокова и я свързваш на мястото на твоята.
Просто измери какъв колко мА е утечката и от кои токов кръг се създава да не би да са комплексни нещата.
И на последно място каква марка са защитите
Любо
- специалист
- Мнения: 207
стефане аз изключих заземителния проводник от боилера и дтз пак падна така че ако я откача от таблото няма ли да е същото според мен пак ще си падне
втората проба не съм я правил щот отидох снощи в 8 и половина и не бях подготвен за толкова сериозен проблем
трето там са само руснаци които идват за лятото и ще е доста трудно да се разберем и той да навие съседите си да сменим дтз /макар че това е хубава идея ще я пробвам/
moeller e марката дтз
а просто се хванах да го направя и не искам да се отказвам най ми е лесно да ги зарежа но не е коректно
мерси за съветите ти
втората проба не съм я правил щот отидох снощи в 8 и половина и не бях подготвен за толкова сериозен проблем
трето там са само руснаци които идват за лятото и ще е доста трудно да се разберем и той да навие съседите си да сменим дтз /макар че това е хубава идея ще я пробвам/
moeller e марката дтз
а просто се хванах да го направя и не искам да се отказвам най ми е лесно да ги зарежа но не е коректно
мерси за съветите ти
Последна промяна от Любо на нед юли 04, 2010 6:29 pm, променено общо 1 път.
moimoimoi
- майстор
- Мнения: 2703
Trifun написа:Любо написа:... аз изключих заземителния проводник от боилера и дтз пак падна ...Това означава че проблема е в кабела или в самата ДТЗ.
като е откачил заземителния проводник и пак е паднала това според мен означава че може да има пробив и да протича ток от нагревателя към водата/водопровода
а щом дтз-то изключва само когато включиш някой от бойлерите то проблема е в тях а не по линията до тях
stefan_gb
- специалист
- Мнения: 905
Любо съгласен съм с теб но откачането от боилера на заземителния проводник не ти показва какъв е тока на утечка при този консуматор вкючително и на токовия контур, ако го измериш ще си отговориш на всички въпроси тоест дали е проблемен нагревател ; инсталация или дефектнотокава с изменена харатеристика.
mirk
- майстор
- Мнения: 1229
Пробите са ясни, описаха ти много варианти
Ситуацията с една обща защита за целия апартамент е меко казано смешна и ще станеш DJ ДТЗ
. Решението на проблема е тази защита да се смени с такава 300мА и да остане като главен прекъсвач за таблото. А за отделните консуматори например САМО за бойлера комбиниран апарат ДТЗ+АП 25А/30мА. Същото може да се направи и с някой други кръгове при финансова възможност разбира се
Темата не е ли за Електротехника
Ситуацията с една обща защита за целия апартамент е меко казано смешна и ще станеш DJ ДТЗ
Темата не е ли за Електротехника
Тема "питане за дтз" | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
- ↳ Вашите ремонти
- ↳ Кухня
- ↳ Баня
- ↳ Дневна
- ↳ Спалня
- ↳ Детска
- ↳ Градина
- ↳ Коридор
- ↳ Тераса и балкон
- Направи сам
- ↳ Направи сам
- ↳ Ремонтирай сам
- ↳ Къде е по-евтино?
- ↳ Дърводелство
- ↳ Ел. инструменти
- ↳ Металообработване
- ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
- Строителство
- ↳ Всичко за вилата
- ↳ Къщи
- ↳ Саниране
- ↳ Хидроизолация
- ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
- Сухо строителство
- ↳ Окачени тавани
- ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
- ↳ Сухи и повдигнати подове
- ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
- ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
- Въпроси и Отговори
- ↳ Полезни съвети
- ↳ Автомобили
- ↳ Партньори
- ↳ Боядисване и Декориране
- ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
- ↳ Водоснабдяване и канализация.
- ↳ Всичко за ремонта
- ↳ Електротехника
- ↳ Отопление
- ↳ Газификация
- ↳ Електроника и Схеми
- ↳ Газобетон
- ↳ От всичко по малко
- ↳ Компютри и периферия
- ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
- ↳ Мобилни устройства, GSM-и
- ↳ Нека се запознаем
- ↳ Recycle Bin
- Статии
- ↳ Практични решения
- ↳ Качване на снимки
- ↳ Какви статии искате?
- ↳ Готварство, туршии и зимнина
- ↳ Отмора и шеги
- ↳ От нищо нещо
- ↳ Не е за вярване
- ↳ Литература
- ↳ Връзки към Интересни сайтове
- Магазин
- ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
- ↳ Крадeни инструменти !!!