бай Миле написа: Остава варианта, с прокарване на тръбен пакет с изпълнение както при климатиците - 2 тръби с размери 15х0.8, изолирани с изолация 15х19(възможно най-дебелата), кабел за термодатчика на колектора и всичко това да е бандажирано заедно и монтирано отвън на фасадата. За този вариант съм качил снимка, извинявам се за грубия модел, ама се наложи да го надраскам набързо преди работа доде си пиех кафето.Не може ли тръбата от терасата да завие на ляво по фасадата и тръбния път да се скъси?
Изолацията е много важна защото ще имаш дълъг престой на гореща вода в тръбите преди да влезе в серпентината. Обема на трасето е приблизително 8 литра, демек 4 литра в посока. Колектора ти има обем 2 литра. На третото включване на помпата първата гореща вода ще влезе в серпентината...