Най - вълнуващия въпрос зимно време.
filmatoplo - майстор
Вижте точка -1.4.2 там около вентила нещо.
filmatoplo - майстор
Пламене ти ми казваш посоките на вентила гледайки ръчката под вентила ли .Щото аз мислено гледам горната част на клапата на вентила вътре как би била-има вентили които трябва на сухо да видиш вътре кои отвори отварят , ако се завърти на 180 градуса клапата може друго положение да имат отворите-в инструкцията също го пише .
plamen_peev - специалист
Абе добре си върти. То има означение къде да е изходната вода от котела. Когато е наляво отворен е само малкия кръг, а когато е надясно всичко. Така си е и на картинката на него. Сега като вдигнах сензора за входяща вода горе на изходящата, ама до четирипътника си е добре. То така си и пише на контролера, ако има лоша циркулация в малкия кръг да се сложи на изходящата вода както при трипътния. Интересуваше ме дали има някаква възможност да се намалят периодите м/у командите на контролера. Вече сме ги сложили на минимума от потенциометъра. Или пък да вдигнем продължителността на командата. Ако има някоя скрита възможност имам в предвид, щото обяснените работи сме ги направили.
filmatoplo - майстор
:) Здравей,пак неделя се пада че офиса им не работи , ако задвижката тръгне без импулси няма време да мисли контролера-ще пропуща данни.Правил съм и така без контролер , само с вентил и терморегулатор -така вентила следеше само входната вода на котела и затваря само да осигури възвратната температура и пак отваря към радиаторите.Тоест през 2 минути затваря и отваря.И се получаваше понякога така -температура на изхода на котела 75-80гр,температура на входа на котела 65 гр и към радиаторите си кара 65 -70градуса.
spec - специалист
Филма, пък и другите специалисти,
Казуса е следния - инсталацията ми е магистрална (или както се казва), през един щранг и с една помпа захранвам и радиатори и бойлера - 150л. Темп. в бойлера сутрин е толкова, на колкото е нагласен Б2000, т.е. около 50-55 градуса.
Знам за възможността да се сложи вентил с ел-задвижка, но предпочитам да сравнявам t в бойлера с t на вх. вода в серпентината, за да мога при напълно студен бойлер да го подгрея поне до 50-55. Все е нещо. Има ли такъв (евтин) вариант?

Нещо като на скицата, където ТВ1 е нормално-затворен и при достигане на 65 градуса в ТД1 отваря, а ТВ2 е нормално-отворен и при достигане на 50 градуса в ТД2 (БГВ) - затваря.

Прикачен файл

T_BGV.JPG
T_BGV.JPG (28.83 KиБ) Видяна 5711 пъти
filmatoplo - майстор
Извинявай не схващам :? -какво искаш да постигнеш с това разклонение на червеното захранване. По принцип се прави само с 1 магнет вентил и терморегулатор мерещ температурата в бойлера.Каква е целта .
spec - специалист
filmatoplo написа:
Извинявай не схващам :? -какво искаш да постигнеш с това разклонение на червеното захранване. По принцип се прави само с 1 магнет вентил и терморегулатор мерещ температурата в бойлера.Каква е целта .
Какво е магнет вентил и принципа му на действие?
Целта е да поддържам в БГВ над 65 градуса. Но когато е напъно изстинал, а в системата t е под 65 - също да го загрявам.
filmatoplo - майстор
Нали просто си вдигни термостата до 65 гр , или ти искаш да го правиш приоритетно , за мен е излишно.Примерно бойлера ти е студен , и котела е под 65 гр -следкато котела загрее до 65 гр тогава помпата ще сработи и загряването на бойлера започва . По принцип се слага вентил с термостат да се прекрати ненужна циркулация през бойлера ако вече се е загрял целия до 65 гр. :wink: Магнет вентил викам на -електромагнитен клапан който отваря или затваря приток на течност-той е с пряко действие и реагира на секундата , не е ел задвижка която затваря за 50-60 секунди.Но и такава може да се сложи .
spec - специалист
Идеята е, че през нощта водата в системата изстива до нивото на Б2000, а от там t на водата в БГВ - също. Но ако вечерта си изразходил топлата вода, огъня през нощта затихне и не успее да загрее бойлера, водата ще остане студена.
filmatoplo - майстор
Нали това е работата на Б 2000 -като спадне котела под 60-65 и край със всяка циркулация -какво ни интересува че бойлера е изразходен , когато се запали наново котела тогава ще се зареди. :)