Мога ли да те помоля за схемата с малко по-висока резолюция. Това нещо работещо ли е или само проект?
Работеща е схемата. Изпълнявана е в различни варианти – с термопомпа вода/вода и въздух/вода. Помпа 2 се включва от седмичен програматор с термостат – настройва се да се включи в края на работния ден преди хората да се върнат от работа, ако буфера е по-топъл от 40°С. През събота и неделя по принцип хората са си в къщи и те си решават по какъв начин да отопляват къщата – най- често с термо-помпата, но тази въздух/вода при ниски температури каталясва, тогава и се помага с котела или камината. Може и да се спре термопомпата изцяло и да се грее на котел. Другата вода/вода работи без грешка при всякакви температури, но ако изгасне тока единствената алтернатива остава котела (има UPS за помпата).
По-добра резолюция не мога да подам. Има ограничение на картинките 800/600 пиксела и не се качват по-четими. Дай някаква поща ще ти пратя нещо което се чете по-лесно.